easy-forum

Deutsch - Software => XSoft-CoDeSys => Thema gestartet von: Jordi am Februar 05, 2007, 11:13:05 Vormittag

Titel: easyControl EC4P - easy 822-DC-TCX / I/O's lesen/schreiben
Beitrag von: Jordi am Februar 05, 2007, 11:13:05 Vormittag
Hallo Leute

hab mal eine Frage zum Lesen/Schreiben einzelner I/O der easy822 mit der easy Control EC4P. (CoDeSys)

Bis anhin schreibe und lese ich die ich die I/O's so :


Net_Update(byNetDrvNr:=0, PstruNetMain:=ADR(NET_MAIN));
NET_MAIN.SND.aToID[2].byQ:=170;
INPUTS:=NET_MAIN.RCV[2].wI;



Nun möchte ich die I/O's einzel einlesen (BOOL), wie bei der easy Control.
geht das? was für eine Addresse muss ich meinen Variablen geben.
AT %XX0.1:BOOL;???

Gruss Di
Titel: Re: easyControl EC4P - easy 822-DC-TCX / I/O's lesen/schreiben
Beitrag von: Knodelpa am Februar 05, 2007, 12:37:40 Nachmittag
Hallo Jordi,

wenn du Variable Inputs als Wort deklariert hast, dann kannst du die einzelnen Bits darin ansprechen.

Inputs.0
Inputs.1
....

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: easyControl EC4P - easy 822-DC-TCX / I/O's lesen/schreiben
Beitrag von: Jordi am Februar 05, 2007, 13:43:00 Nachmittag
OK Danke

Anfängerfehler....... :P



Gruess Di