Hallo zusammen,
für alle Anderen ist das vielleicht nicht der Rede wert , aber irgendetwas mache ich falsch.
Ich muß eigendlich nur einen Ausgang via Net setzen und rücksetzen d.h am Schaltschrank
des Teilnehmers Nr 1 sitzen zwei Taster : einen für Ein und einen für Aus .Mit diesen muß ich
einen Ausgang "schalten" und via Net zu Teilnehmer Nr 7 schicken bei dem der Ausgang von Nr 1
als Eingang via Net und als Bedingung für eine Schaltung fungiert , aber ich habe schon mehrere
Varianten mit z.B. Merkern,echten Ausgängen usw. im Offline-Test probiert - ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir da jemand helfen ? :-\
Gruß Rainer
-
Hallo Horst,
vielen Dank für die äußerst schnelle Nachhilfe.
Gruß Rainer ;)
-
Hallo Horst,
ich habe mir nun dein Programm angesehen.
Ich meinte eigentlich vielmehr mit zwei Tastern deinen 7SN01 zu setzen und rückzusetzen um ihn dann zu Teilnehmer 7 zu schicken. :-\
Vielleicht könntest Du mir da nocheinmal weiterhelfen , mit dem einfachen Senden via Net hatte ich
keine Probleme , nur mit dem Setzen und Rücksetzen im Offline-Test.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Rainer ;)
-
Hallo Horst,
alles wird gut. :) Das Problem bestand eigendlich garnicht,sondern ich habe nur die Simulation
falsch betrachtet : Ich habe die Receive- und Send-Bits nicht mit einbezogen bzw. betrachtet.
Besten Dank für den Tip.
Gruß Rainer :) ;) :)