Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: master_ebo am Juni 26, 2007, 16:55:50 Nachmittag

Titel: mit NPN-Transistor Eingänge schalten?
Beitrag von: master_ebo am Juni 26, 2007, 16:55:50 Nachmittag
Hi, ich will mit einer Baugruppe die Easy steuern, aber diese Baugruppe hat nur NPN-Ausgänge, die ja 0 durchschalten. Ist es möglich überhaupt möglich mit der Baugruppe die Easy anzusprchen, ohne Relais zwischenzuschalten?
(http://core7network.co.funpic.de/PICS/Unbenannt.bmp)
Titel: Re: mit NPN-Transistor Eingänge schalten?
Beitrag von: Juergen.J am Juni 26, 2007, 18:57:59 Nachmittag
Hallo,
natülich kann man das. 24V über einen Widerstand an die Open Kollektor-Ausgänge anschließen. Ist den Bausteinausgang inaktiv hast du am Easy-Eingang 24V, wird dein Bausteineingang aktiv geschaltet hast du 0V am Easy-Eingang. Kommst du mit der Negativ-Logig nicht ganz so zurecht, kannst du die Eingänge negiert abfragen und dann im Programm wieder mit positiver Logig weiterarbeiten. Also z.B. I1 als Öffner = Merker1, usw. Im Programm arbeitest du dann mit den Merkern weiter.
Gruß
Jürgen
Titel: Re: mit NPN-Transistor Eingänge schalten?
Beitrag von: Juergen am Juni 27, 2007, 19:32:49 Nachmittag
Hallo zusammen,

ich hatte auch schon den Fall, das dann von der Baugruppe der L- geschaltet wird.
Bei der Easy ist der L+ zu schalten.

Auserdem auf die Bemessungsspannung achten.
Ist das eine 24V Easy und 24V Baugruppe?
Im Handbuch stehen die Werte der Spannung für den Zustand 0 und 1

Aus dem Handbuch Easy 800 DC
Zitat
Spannungsbereich der Eingangssignale
• I1 bis I6, I9, I10
– Signal AUS: 0 bis 5 V
– Signal EIN: 15 bis 28,8 V

• I7, I8, I11, I12
– Signal AUS: < 8 V
– Signal EIN: > 8 V

Es ist möglich die 4 Analogen Eingänge mit 0-10V auszuwerten.
Das geht mit dem Schwellwertschalter.

mfg Jürgen