Hallo
Ich versuche eine eigentlich simple Torsteuerung mit nur einem Taster auf eine easy819 zu portieren, scheitere aber an dem Zeitrelais.
Vielleicht kann mal jemand drüber schauen. Q1 und Q2 sind die Motorausgänge, I1 ist der Taster.
Vielen Dank im Voraus
Gruss poldi
-
Hallo poldi.
Ändere mal die Spulenfunktionen für T01EN und T01RE von Setzen bzw. Rücksetzen
auf Schütz. Sollte dann funktionieren.
Gruß
Maikky
-
Danke maikky
Da war ich wohl betriebsblind.