easy-forum

Deutsch - Software => Kommunikation => easy Themen (Allgemein), [Archiv] => Thema gestartet von: Högl Bernhard am Mai 16, 2003, 15:02:54 Nachmittag

Titel: easy 822
Beitrag von: Högl Bernhard am Mai 16, 2003, 15:02:54 Nachmittag
Aufgabe:
Zeitabhängige Änderung der analogen Ausgangsspannung.
Der Zeitabstand und drei verschiedene Ausgangsspannungen sollen mit den analogen Eingängen eingestellt werden.

Wer kann mir Hilfestellung geben?
Titel: Re: easy 822
Beitrag von: Ronny am Mai 16, 2003, 15:25:18 Nachmittag
Lösungshinweis:

Der Analogeingang kann am FB Timer auch direkt als Variable auf den entsprechenden Sollwerteingang gelegt werden. Eventuell muss mit Hilfe des Arithmetikbausteins vorher noch eine Wertskalierung vorgenommen werden, um die Auflösung optimal anzupassen.

Die verschiedenen Analogausgangsspannungen können ebenfalls über den Arithmetikbaustein zugewiesen werden.  Es muss dann lediglich noch die entsprechende Freigabebedingung definiert werden, die dann in Serie vor den FB geschaltet wird.

Gruß Ronny