Deutsch - Hardware > easyControl

Speicher einer Easy 512

(1/2) > >>

nuth:
Hallo!

Wie lange wird der Speicher einer Easy 512DC 12V RCX stromlos gehalten?

Bei meiner Anlage, die leider aus technischen Gründen immer nur tageweise mit Spannung versorgt wird, verschwindet immer ein Ausgang am Schaltplan (Q1). Es muss dann immer der Plan neu geladen werden um die Funktion sicherzustellen.

Wäre eine Speicherkarte eine Lösung.

Juergen.J:
Hallo nuth,
sollte eigentlich nicht sein. Auszug aus dem Handbuch
"easy-Betriebsarten
easy kennt die Betriebsarten RUN und STOP.
Im RUN-Betrieb arbeitet easy einen gespeicherten Schaltplan
kontinuierlich ab, bis Sie STOP wählen oder die Versorgungsspannung
abschalten. Der Schaltplan, Parameter und
die easy-Einstellungen bleiben bei Spannungsausfall
erhalten. Lediglich die Echtzeituhr muss nach Ablauf einer
Pufferzeit neu gestellt werden. Nur in der Betriebsart STOP
ist eine Schaltplaneingabe möglich."
Von einer Zeitlichen Begrenzung der Programmspeicherung wird hier nicht geschrieben und auch kein Hinweis im weiteren Handbuch gegeben. Wende dich doch mal an den Eaton-Support. Vielleicht wird dir ja auf Kulanz das Relais ausgetauscht.
Gruss
Jürgen

veltins54:
Hallo nuth,


wenn das so ist kannst du von einem defekt der Easy ausgehen.

nuth:
Hallo!

Danke für eure Antworten.

Wenn ich den Schaltplan in die Easy lade und danach die Betriebsart auf RUN stelle funktioniert die Easy auch wie gewünscht.
Wird der Schaltschrank samt Easy danach für ca. 1 Woche spannungslos geschalten, dann ist bei einer neuerlichen Inbetriebnahme die Funktion nur mehr eingeschränkt gegeben. Wie bereits beschrieben finktioniert der Ausgang Q1(Ansteuerung für eine Hupe) nur mehr teilweise. Hupe ein, aus, ein,...
Der Rest funktioniert normal.
Angesteuert wird der Q1 über zwei Merker (M1 und M2).  Das kann auch nicht die Ursache sein, falls diese Merker vor der Stromabschaltung rückgesetzt werden, oder?

Danke für eure Mithilfe

veltins54:
Hallo nuth,


Stell doch dein Programm mal hier ein.

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln