easy-forum
Deutsch - Hardware => Erweiterungen => Hardware Lösungen => Thema gestartet von: Frank Wessels am April 27, 2005, 10:57:21 Vormittag
-
Hallo,
als Neuling in der Easy Welt hebe ich ein großes Problem.
Ich möchte ( muß) vier verschiedene Drehzahlsignale (max 1500 1/min bei 4 Pulsen /Umdrehung = 100 Hz) addieren und diese addierten Werte wieder als Frequenz auf einen Ausgang legen um an einen Rechner diesen Wert weiter zu geben.
Das ganze möchte ich mit einer Easy 822 DC TC durchführen.
Frage ist dies möglich??
Grüße
Frank
-
Hi Frank,
das ist mit der Easy800 kein Problem.
Du gibst die Eingangsimpulse einfach auf die Zähler und addierst diese
dann mit einem Arithmetikbaustein.
Das Ergebnis kannst du dir dann per Textbaustein auf dem Display anzeigen lassen.
Gruß
Stu
-
Hallo,
@ Stu
Ist es auch möglich diese addierten Werte als Gesamtfrequenz an einen Ausgang zu senden ?
Ich muss die addierten Signale zur Auswertung an einen Rechner weiterleiten da diese protokolliert werden müssen.
Thenx
Frank
-
Hi Frank,
du kannst die Frequenz in der EasySoft 6.10 Pro per OPC direkt aus dem Gerät auslesen.
Der OPC-Server ist direkt bei der Software dabei. Ein Test-Client ist auch enthalten. Mit diesem kannst du dir dann die aktuelle Frequenz im Gerät ansehen.
Gruß
Stu
-
Hallo Frank,
eine Impulsausgabe mit den hier geforderten max. 400Hz kann meiner Meinung nach nur der neue Baustein Impulsausgabe PO.
Ab EASY-800 Version 07.
Es wäe möglich ihn zum Beispiel im Tippbetrieb zu betreiben und als seine Arbeitsfrequenz FO Deinen addierten Wert zu nehmen.
Um immer den aktuellen Wert auszugeben müßte er allerdings immer neu gestartet werden, da er nach dem Anlauf seine Starwerte beibehält.
Dieser Reset sollte dem Rechner mitgeteilt werde,damit er während dieser Zeit keine Messung aufzeichnet.
Ginge einfach mit einem zusätzlichen EASY-Ausgang zum Rechner.
Z.B. wäre es so ohne weiteres möglich alle 5 Sek. einen aktuellen Wert am Ausgang Q1 oder Q2 bereitzustellen.
Gruß,
Julian
-
Hallo,
eine Frequenz bis zu 200 Hz lässt sich auch sehr schön mit dem PW Baustein ausgeben. Diesen Baustein gibt es auch beim MFD.
- SV bestimmt das Impuls / Pausenverhältnis, 2047 = 1:1
- PD Periodendauer bestimmt die Frequenz, 5 = 5ms = 200 Hz
- ME Mindesteinschaltdauer kann auf 0 gesetzt werden
Mit dem Baustein LS kann eine gemessene und addierte Frequenz in eine
Zeit umgerechnet werden. Ein Beispiel kann ich auf Wunsch gerne erstellen.
:) ;) :D
Viele Grüße
Paul