Autor Thema: Problem mit Datenbaustein  (Gelesen 2854 mal)

Offline olivernick

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Problem mit Datenbaustein
« am: Dezember 22, 2004, 15:12:12 Nachmittag »
Hallo zusammen,  ???

vielleicht könnt Ihr mir auch bei folgendem Problem helfen:

Für eine Anzeige benötigte ich die Werte 0,1 oder 2 in einem Merkerbyte. Ich habe dies nun über Sprünge und drei verschiedene Datenbausteine realisiert. Das setzen des Bytes funktioniert leider nicht zuverlässig. Könnt Ihr mir eventuell einen Tip geben. (Eine Merkerbereichsüberschreitung liegt nicht vor!)

Vielen Dank im voraus und schöne Weihnachten.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Nick

Offline olivernick

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Zusatz: Problem mit Datenbaustein
« Antwort #1 am: Dezember 22, 2004, 15:51:07 Nachmittag »
Noch ein Zusatz: In der Simulation ist der Strompfad rot markiert (Stromfluß). Liegt es eventuell daran, daß es ein Triggerproblem gibt bzw. keine positive Triggerflanke am DB anliegt?

Nochmals vielen Dank im voraus.

Offline julian

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 184
  • I love easy-Forum.net
Re: Problem mit Datenbaustein
« Antwort #2 am: Dezember 22, 2004, 16:41:30 Nachmittag »
Ich weiß nicht ob es das Problem trifft aber der Datenbaustein übergibt seinen Wert nur bei einer pos.Triggerflanke an seinem Eingang.
Auch wenn der Wert weiterhin im DB- QV steht wurde er nur einmal übergeben.
Die Ansteuerung als Spule bewirkt auch nur eine einmalige Wertübergabe.
Um den Ausgabewert immer auf dem gegenwärtigen Iststand zu halten,muß der DB laufend angetriggerd werden.
Vielleicht kannst Dein Programm mal ins Forum stellen.
Gruß,
Julian

Offline olivernick

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Problem mit Datenbaustein
« Antwort #3 am: Dezember 23, 2004, 07:43:10 Vormittag »
Hallo zusammen,

ich habe das Problem nun gelöst, indem ich drei Merker setzte und dann die Anzeige über das MFD und mit Hilfe des Meldungstextes ändere. Dies ist zwar icht elegant, aber es funktioniert.

Gruß Oli