Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: stefan84 am Mai 05, 2022, 00:16:41 Vormittag

Titel: Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: stefan84 am Mai 05, 2022, 00:16:41 Vormittag
Hallo
Ich komme bei meiner Stern - Dreieck - Schaltung nicht weiter. Mein Problem ist das Zeit bzw. Impulsrelais.
Mein Programm habe ich angehängt. Das T01 sollte nach paar Sekunden umschalten (M1) - dieser würde den Sternschütz ab, und den Dreieck einschalten.
Ev. ist das ganze ein bisschen gewagt mit der raschen Umschaltung, ev. sollte ich zwei Zeitrelais machen, das zuerst den Stern abschaltet, dann 1 Sekunde wartet und dann den Dreieckschütz einschaltet.

Kann mir jemand helfen? Mit Easy kenne ich mich leider noch nicht so aus.

Danke :)
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: ELWMS am Mai 05, 2022, 07:44:14 Vormittag
Hallo!

Umschaltzeit würde ich im Bereich von 200ms wählen.

Anbei EINE Lösung, es gibt viele Möglichkeiten.

Habe auch noch einen Motorschutz Eingang dazu genommen. Vorrang hat das Abschalten als Öffner. Solltest Taster nehmen.

Habe auch noch als Option einen Leuchtmelder hinzugefügt, der signalisiert durch blinken (Takt 400ms), der der Hochlauf aktiv ist.

Alles aber immer ohne Gewähr! Es handelt sich um einen Vorschlag, um das Verständnis zu fördern!

Mal schnell vor dem ersten Kaffee hingeklatscht...

Gruß,

ELWMS
 
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: rufin am Mai 05, 2022, 08:06:19 Vormittag
Hallo stefan84,

du hast bei dem Zeitrelais Rückfallverzögert anstatt Ansprechverzögert gewählt.

Gruß
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: stefan84 am Mai 05, 2022, 12:45:15 Nachmittag
Vielen Dank dafür, ich werde mir das so rasch wie möglich mal genauer anschauen :-)

Hallo!

Umschaltzeit würde ich im Bereich von 200ms wählen.

Anbei EINE Lösung, es gibt viele Möglichkeiten.

Habe auch noch einen Motorschutz Eingang dazu genommen. Vorrang hat das Abschalten als Öffner. Solltest Taster nehmen.

Habe auch noch als Option einen Leuchtmelder hinzugefügt, der signalisiert durch blinken (Takt 400ms), der der Hochlauf aktiv ist.

Alles aber immer ohne Gewähr! Es handelt sich um einen Vorschlag, um das Verständnis zu fördern!

Mal schnell vor dem ersten Kaffee hingeklatscht...

Gruß,

ELWMS
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: stefan84 am Mai 05, 2022, 20:45:05 Nachmittag
Hallo ELWMS

Ich habe die Programmierung angeschaut, sehr interessant. Leider bringt mir das nicht so viel, da eine Programmierung in KOP vorgegeben ist.
Das ganze brauche ich um einem Auszubildenen zu helfen. In der Firma hat jedoch leider niemand wahnsinnig gross Ahnung von Easy  :-[

Werde mal schauen ob ich in KOP irgendwie weiterkomme  :-X

Hallo!

Umschaltzeit würde ich im Bereich von 200ms wählen.

Anbei EINE Lösung, es gibt viele Möglichkeiten.

Habe auch noch einen Motorschutz Eingang dazu genommen. Vorrang hat das Abschalten als Öffner. Solltest Taster nehmen.

Habe auch noch als Option einen Leuchtmelder hinzugefügt, der signalisiert durch blinken (Takt 400ms), der der Hochlauf aktiv ist.

Alles aber immer ohne Gewähr! Es handelt sich um einen Vorschlag, um das Verständnis zu fördern!

Mal schnell vor dem ersten Kaffee hingeklatscht...

Gruß,

ELWMS
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: rufin am Mai 05, 2022, 20:52:03 Nachmittag
Hallo,
ich verstehe nicht warum du meine Nachricht ignorierst…
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: stefan84 am Mai 06, 2022, 06:41:56 Vormittag
Hallo

Ja sorry, ich ignoriere die Nachricht nicht. Ich habe vorgestern Abend alles mögliche getestet, ansprechverzögert, rückfallverzögert und dann die falsche Version gespeichert.
Wie du richtigerweise sagt, muss es das Relais ansprechverzögert sein. Ich habe das dann auch getestet, Tatsche ist jedoch, dass es auch so nicht funktioniert. Irgendwo habe ich noch andere Fehler drin. Aber danke für dein Hinweis :)

Hallo,
ich verstehe nicht warum du meine Nachricht ignorierst…
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: rufin am Mai 06, 2022, 07:45:19 Vormittag
Guten Morgen,

wenn man es auf Ansprechverzögert umschaltet, dann funktioniert das.
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: Eulhofer am Mai 06, 2022, 14:16:27 Nachmittag
Wie hast Du denn das Programm getestet?
In der Simulation, oder so verdrahtet, wie im Schaltplan zu sehen ist?

Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: Eulhofer am Mai 06, 2022, 14:50:48 Nachmittag
Ich hab das Progrämmchen mal "Schaltplannah" editiert...
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: Juergen am Mai 06, 2022, 18:41:54 Nachmittag
Danke für die einfachen Lösungen.

Einen Punkt habe ich noch.
Ich kenne die Reihenfolge erst Stern, dann Netzschutz.
Soll Kontakte schonen.

Kann das jemand bestätigen?
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: Eulhofer am Mai 06, 2022, 22:33:53 Nachmittag
Im Prinzip geht es bei der Stern-Dreieck-Anlaufschaltung um die Schonung von "allem"... Dem Motor mit seinen Wicklungen, den nachgeschalteten Teilen, die vom Motor angetrieben werden, den Schaltgeräten (Schützen), den Sicherungen und letztlich auch dem Stromnetz.

Da Motorwicklungen im Stillstand einen sehr geringen elektrischen Widerstand haben ist der resultierende Einschaltstrom entsprechend hoch. Zudem findet im ersten Moment eine massive Phasenverschiebung statt, die sich - je nach Motorleistung und Netzsituation - negativ auf die Netzstabilität auswirken kann. Daher gibt es (regional durchaus unterschiedlich) Richtlinien von den Netzbetreibern, dass induktive Lasten ab einer gewissen Größe/Leistung nicht direkt eingeschaltet werden dürfen/sollen. Daher werden bei Drehstrommotoren ab ca 3kW in der Regel alle Wicklungsenden an den Klemmblock geführt - um eben die einfachste Art der Anlaufstromreduzierung (Stern-Dreieck) realisieren zu können. Der Motor wird im Stern mit 230VAC an den Wicklungen gestartet und spätestens ab der damit erreichbaren Drehzahl (die je nach Last mehr oder weniger unter der Nenndrehzahl liegt) im Dreieck weiterbetrieben indem dann je 400VAC an den Wicklungen anliegen.
Durch die anfangs anliegende niedrige Spannung findet ein gewisser "Sanftanlauf" statt, der letzlich auch die dahinterliegende Mechanik schont.
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: weiss_nix am Mai 07, 2022, 07:54:17 Vormittag
... ich denke das was Juergen meint ist etwas anderes und hat etwas mit der Komponentenauswahl zu tun.

Wenn der Sternschütz (oder ggf. auch Richtungsschütz) vor dem Netzschütz geschalten wird dann ist dieser zu dem Zeitpunkt ohne Belastung und kann daher in einer geringeren (günstigeren) Leistungsklasse ausgeführt werden.

Gruß
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: Eulhofer am Mai 07, 2022, 13:48:40 Nachmittag
Jetzt, wo du es sagst... so kann man die Frage auch verstehen....

Das klappt aber mit dem oben gezeigten Schaltplan auch nicht....
Titel: Antw:Hilfe: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitrag von: Konni66 am Mai 09, 2022, 08:13:54 Vormittag
Danke für die einfachen Lösungen.

Einen Punkt habe ich noch.
Ich kenne die Reihenfolge erst Stern, dann Netzschutz.
Soll Kontakte schonen.

Kann das jemand bestätigen?

Ja, das wird an manchen Berufsschulen so gelehrt.
In der Praxis habe ich das nur bei sehr großen Motoren 1x in meinem Leben gesehen.
Ja, diese Schaltreihenfolge schützt das Stern-Schütz, weil es stromlos schaltet.
Mit einer Steuerung ist das ja auch kein Problem.

Um das Thema Stern-Deieckanlasser zu komplettieren noch zwei Hinweise:
- die Spannungsangaben auf dem Typenschild müssen 400/690 V sein
- die YD-Schaltung muss im Lastkreis richtig verdrahtet sein, sonst erreicht man das Gegenteil; siehe Stern-Dreieck-Anlasser bei Wikipedia

Grüße
Konni