Deutsch - Software > Galileo

IEEE 754 (Float) in Galileo Visu anzeigen

<< < (2/2)

drskill:
Wenn ich den Datentyp auf float umstelle, sehe ich nur einen Wert von 0, eigentlich sollte aber 0,006 angezeigt werden.

drskill:
Mit dem hier erwähnten Anwenderbaustein WNX_IEEE754toINTEGER komme ich zu folgenden Werten:

QA01: 0
QA02: -4
QA03: Eingangswert
QA04: 0
QA05: 65475404

D.h. Mantisse und Exponent ergeben ja meinen Wert von 0.065, welchen Ich auch am Stromzähler sehe.

radar17892:
Stelle mal bei der Anzeige des Wertes eine Umrechnung der Variable ein mit: MMI=PLC mit 3 Kommastellen und sieh was passiert.

Gruß Thomas

drskill:
Danke, so hats funktioniert.

Navigation

[0] Themen-Index

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln