Deutsch - Software > Galileo
IEEE 754 (Float) in Galileo Visu anzeigen
drskill:
Wenn ich den Datentyp auf float umstelle, sehe ich nur einen Wert von 0, eigentlich sollte aber 0,006 angezeigt werden.
drskill:
Mit dem hier erwähnten Anwenderbaustein WNX_IEEE754toINTEGER komme ich zu folgenden Werten:
QA01: 0
QA02: -4
QA03: Eingangswert
QA04: 0
QA05: 65475404
D.h. Mantisse und Exponent ergeben ja meinen Wert von 0.065, welchen Ich auch am Stromzähler sehe.
radar17892:
Stelle mal bei der Anzeige des Wertes eine Umrechnung der Variable ein mit: MMI=PLC mit 3 Kommastellen und sieh was passiert.
Gruß Thomas
drskill:
Danke, so hats funktioniert.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln