Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Alex_K am Mai 10, 2004, 16:37:32 Nachmittag
-
Hallo,
ich habe einen Binaerzaehler (16 Takte a 30s) programmiert (realisiert ueber 4 blinkende Timer)und waehrend gewisser Takte sollen Ausgaenge (ueber Marker) geschaltet werden. Das funktioniert in der Simul. super, aber in der Realitaet aendert die Titan selbstaendig die Taktung nach ein/zwei Zyklen. Statt 90 sek Aktivitaet am Ausgang ist dann nur noch 60 sek. Aktivitaet auf einem Ausgang.
Entwickelt das Titan-System hier etwas eine Art Eigenintelligenz??? ;)
Kann es sich um einen Defekt des Geraetes (Logik) handeln? (Geraet ist neu)
Hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht?
Danke fuer jede Antwort.
Prog kann ich bei Bedarf gerne zusenden.
Gruss
Alex
-
Hallo Alex_K,
je nach Programm kann es ein Problem mit der Sollzykluszeit geben.
Hier kann mit dem Baustein "ST - Sollzykluszeit" das verhalten verbessert werden. Angaben zur verwendung in der Hilfe zum Baustein
Außerdem haben die Timer einen Toleranzbereich
Unter Tips in der Hilfe kann das Thema
"Präzise Zeitbasis im niedrigen zweistelligen ms-Bereich erzeugen"
eine hilfe sein....
Zitat aus der Hilfe
"...Problem Die Anwendung erfordert eine präzise Zeitbasis im niedrigen zweistelligen ms-Bereich....
Der Funktionsbaustein Zeitrelais T.. (Timer) eines easy-Gerätes kann nicht eingesetzt werden, da sich dessen Toleranzbereich von -5 ms bis max. eine Zykluszeit erstreckt. Diese Toleranzen sind Absolutwerte, die bei einer minimalen Verzögerungszeit des Zeitrelais von 5 ms prozentual stark ins Gewicht fallen
Wenn das nicht helfen sollte, bitte das Programm mit beschreibung als Anlage in das Forum stellen. ;)
mfg Jürgen