Deutsch - Applikationen > Allgemein

Analogwerte im Display darstellen

(1/1)

Johannes:
Ich möchte die Analogwerte von einem Temperatur und Feuchtesensor im Display darstellen. Dieses funktioniert mit einem Textbaustein auch prinzipiell. Der Analogwert der Temperatur stimmt aber nicht mit dem Wertebereich überein, d.h. -40 °C entsprechen 0 Volt, + 60 °C entsprechen 10 Volt. Daher muss ich den angezeigten Wert um jeweils 40 verringern. Dieses habe ich mit einem Arithmetik-Baustein versucht, jedoch nicht erfolgreich.
Hat jemand ein Beispiel für mich?

Danke im Voraus

Johannes

Uwe Schröder:
Hallo Johannes!

Leider ist Ihr Temperatureingang nicht Proportional zum Meßbereich.
-40°C bis 60°C !!!
Da ist es mit Subtraktion von 40 nicht ganz hin kommt.
Mit dem Arithmetik-Baustein ist schon richtig.
Vielleicht schicken Sie mir Ihr Programm mal zu.
www.uwe.schroeder.marbach@t-online.de

mfG. Uwe Schröder

Uwe Schröder:
Hallo Johannes !

Es geht ganz einfach mit dem Textbaustein!
Textbaustein anwählen.
In den Parametern IA1 vorwählen.
Dann den Anzeigewertebereich festlegen. +-999
- 40 und 60 eintragen.
Textbaustein einen Eingang verdrahten.
Fertig! :o
Freuen! ;D

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

Bunge:
Hallo,
zu Test- und Wartungszwecken möchte ich mir die Werte
von den Analogen EIN- und AUS-Gängen im Display anzeigen
lassen. Das mit den Eingängen war kein Problem, aber wie
kann ich den Wert des analogen Ausgangs im Textmerker aufrufen.

Gruß
Andreas Bunge

Uwe Schröder:
Hallo Andreas Bunge!

Bitte das Programm aus unserem Dounloadbereich nutzen. ( Merkerword)
Damit sollte auch der Analogausgang zur Anzeige kommen.

mfG. Uwe Schröder :D :D :D