Deutsch - Hardware > Hardware Lösungen

Terrariensteuerung

(1/2) > >>

HORR:
Hallo,

habe ein Anwendungsfall für sechs Terrarien, hier soll die Temperatur geregelt werden, Tagsüber 30°C (von 8 bis 8 ) und abends ab 20:00Uhr soll die Tepmeratur auf max. 25°C absinken
sonst soll immer die Heizlampe die Temperatur  regeln.

Über das abgesetzte Display MFD-80(-B) soll jedes einzelne Terrarium per Tastendruck, die Soll und Ist Temperatur angezeigt werden können, ebenso sollen Störungen sofort angezeigt werden können (Übertermperatur / Untertemperatur)

Nun zu meiner Frage, bin ich mit meiner Aufstellung:
EASY 820 DC RCX
EASY 618 AC RE
EASY 400-POW
dazu zur Anzeige und zwei weiteren PT100 Fühlern MFD-80 (-B)
und MFD - TP12-NI-A richtig aufgestellt

dazu sechs Koppelrelais da nicht alle an der gleichen Phase liegen.

Wer kann mir auch tipps zur programmierung geben, wäre nett!
Für Eure Rückantwort möchte ich mich bereits im Vorab bedanken

Juergen.J:
Hallo Horr,
ich würde dir empfehlen eine Kombination mit 6 Analog-Eingängen von 0-10V und aktive Raumfühler. Der Vorteil ist, du kannst 6 gleiche Fühler verwenden und kannst den Messbereich reduzieren. Die Auflösung der Temperatureingänge der Easy liegt bei 10 Bit, also bei dem TP12-Ni (aber auch nur an 2 Eingängen) bei -40 - 250°C gerade mal bei 3,5 Bit/°C. Bei den aktiven Sensoren hast du meist 0-50°C und somit 20,5 Bit/°C. Somit kannst du schon viel genauer regeln.
Die Regelung wird wohl eine 2Punkt-Regelung sein. Dazu muss man wissen, wie viel Temperatur nach den Abschalten wird noch nachgeschoben. Ich würde so ausführen, das bis zu einer Temperatur von x° vor Sollwert, Dauersiganal ansteht und ab dann wie bei einer Wellenpaketsteuerung nur noch mittels Puls-Pausenregelung gearbeitet wird. Je näher der Sollwert dem Istwert desto länger die Pausen.
Gruss
Jürgen

HORR:
wie kann ich das umsetzen ?
mit einem pid regler oder sollwertvergleicher

Juergen.J:
Hallo Horr,
im Anhang mal ein Beispiel. Sicher gibt es noch weitere, vielleicht sogar einfachere Lösungen.
Gruss
Jürgen

PS: Beispiel hatte einen kleinen Schönheitsfehler, das bei erreichen des Sollwert oder sogar überschreiten, der Ausgang für ms alle Minute angesteuert wird. Deshalb hier nochmal eine 2. Version.

HORR:
hallo,

danke erst mal, für die lösung nu hab ich aber noch die frage wo kann ich den sollwert einstellen bei
der II. Variante