easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: heinzs98 am August 29, 2007, 19:57:05 Nachmittag
-
Hallo zusammen
Als erstes mal, ich bin neu hier und habe keine ahnung vom MFD.
Jetzt habe ich mir das MFD Starter Kit gekauft, nun möchte ich dieses erweitern. Leider weiss ich nicht was ich dazu alles benötige. Wäre sehr froh um Hilfe.
Ich sollte am Schluss 18 Ausgänge und 20 Eingänge haben.
Davon sind noch ca. 6 Ausgänge dezentral.
Ist dies überhaupt möglich?
-
Hallo Heinz,
ich weiss im Moment nicht was alles im Starter-Kit drin ist,
aber auf jeden Fall bedarf es für's MFD ein CPU-Modul
(z.B. MFD-CP8-NT) mit dem dann eine Vernetzung von bis zu 8
Easy-Geräten aus der 800er-Reihe möglich ist.
An jedem Grundgerät kann ein Erweiterungsmodul angeschlossen werden,
das könnte bis zu 192 Eingängen und 128 Ausgängen führen.
Für 18 Ausgänge (wenn kein MFD-R--, o.ä. vorhanden) wirst du wenigstens
2 Basisgeräte 820--R- und eine Erweiterung 618--RE brauchen.
Das "R" in der Type steht für Relaisausgang, 6 pro Basisgerät
Ein "T" in der Type steht für Transistorausgang, 8 pro Basisgerät
Unter "www.moeller.net" gibts mehr Info zu dem Steuergerät.
Gruss.......Heinrich
-
Hier ein Vorschlag:
E/A Baugruppe am MFD: MFD-T16 12 E 4 A
Netzwerk Easy als E/A Erweiterung: 821-DC-TCX 12E 6A
Erweiterungsgerät für Netzwerkeasy: 620-DC-TE 12E 8A
Das ergiebt 36E und 18 A
Siehe Screenshot im Anhang
-
Hallo zusammen
Als erstes mal vielen Dank für die Vorschläge.
Habe gesehen das die weiteren Module mit Transistoren versehen sind.
Leider habe ich von Transistoren keine Ahnung. Kann mir da jemand erklären was ich noch benötige um 230 V Verbraucher zu schalten. Nehmt ihr die Verbraucher direkt auf die Ausgänge oder speiss ihr mit den Ausgängen Schütze ein? Was ist kostengünstiger und was hat Vorteile?
Mfg Heinz
-
Hallo Heinz,
am Transistor-Ausgang stehen nur 24VDC (0,5A) zur Verfügung. Damit du 230V schalten kannst, brauchst du ein Koppelrelais. Transistor-Ausgänge haben normalerweise eine höhere Lebensdauer als Relais-Ausgänge.
Es gibt aber auch Module mit Relais.
Gruß
Micky
-
Hallo Heinz
Wenn es der Aufbau zuläßt kann man auch an MFD´s eine Erweiterung ankoppeln (s. Aufstellwirkanweisung "AWA" für MFD),
Das MFD-Starter Kit besteht nur aus DC-Komponenten, es ist aber zulässig an dieses Gerät eine AC-Erweiterung anzukoppeln (easy618-AC-RE), somit kanns Du gegenüber den anderen Vorschlägen ein Grundgerät sparen.
Für Deine Aufgabe 20 Eingänge 18 Ausgänge würde das Projekt wie folgt aussehen :
MFD-CP8-NT mit Erweiterung easy618-AC-RE und über EasyNET eine
easy819-AC-RCX ebenfalls mit Erweiterung easy618-AC-RE
daß ergibt dann zusammen
MFD: 12 x 24VDC Eingänge davon 4 als Analogeingang (0-10V verwendbar)
4 Ausgänge je nach E/A Baugruppe Relais oder Transistor
Erweiterung:
12 x 230VAC Eingänge und
6 x Relaisausgänge
easy819-AC-RCX : 12 x 230VAC Eingänge und
6 x Relaisausgänge.
MFG Kurt
-
Hallo
Ich hätte da so eine ähnliche Frage.
Beim MFD Starter Kit wird ein MFD CP8 ME ohne easy-NET mitgeliefert.
Kann ich da trotzdem mehrere Erweiterungen wie das easy 618 AC RE
oder das easy 200 Anschließen oder benötige ich da Zwingend das
MFD-CP8-NT mit easy NET ?
gruß Maze
-
Hallo Maze,
Du kannst eine lokale Erweiterung wie z.B. Easy 618 AC-RE
an das MFD anschliessen, aber kein Easy-Net mit Verbindungen zu weiteren Easy 800 oder MFD´s aufbauen. Dafür benötigst Du zwingend eine CPU mit NT.
mfG Jan
-
Hallo Jan
Das heist nur eine Lokale erweiterung, zwei oder mehrere sind auch über
Umwege nicht möglich ?
Gruß Maze
-
auch über Umwege nicht möglich ?
Hallo Maze
Nein, da kommst Du nicht um eine NT-CPU herum :( .
Gruss
Hermann