easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: Henning am März 14, 2023, 12:58:35 Nachmittag

Titel: EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: Henning am März 14, 2023, 12:58:35 Nachmittag
Hallo zusammen,

unser EASY-E4-DC-12TC1 ging heute Nacht vom RUN in den STOP Modus.

im Diagnosepuffer steht:
! 0 data (safe state)
i Transition to STOP state
i ComBUS: Scan started
i ComBUS: No modules detected

was bedeutet das?

danke fuer jeden Hinweis
Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: radar17892 am März 14, 2023, 13:53:57 Nachmittag
Sieht so aus als wären da plötzlich die Erweiterungsmodule weg. Ist der Verbindungsstecker richtig drauf? Oder ist die versorgungsspannung der Erweiterung ausgefallen?
Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: Henning am März 14, 2023, 14:58:14 Nachmittag
danke fuer die Antwort :)

in einem easyE4 Handbuch finde ich folgendes zu ComBUS:

ComBUS ist die Schnittstelle zu den Kommunikationsmodulen, wie z.B. EASY-COM-
SWD-C1, EASY-COM-RTU-M1

wir benutzen aber keine Kommunikationsmodule, nur I/O Module verbunden ueber easyConnect
Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: Konni66 am März 14, 2023, 15:49:45 Nachmittag
Hallo Henning,
vielleicht würde und das Programm weiterhelfen.
Kannst du es mal bitte hochladen?
Grüße
Konni
Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: Henning am März 14, 2023, 16:06:19 Nachmittag
das komplette Projekt hier rein?
Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: radar17892 am März 14, 2023, 20:12:23 Nachmittag
Ich glaube nicht, das es am Programm liegt.
Es müsste dann ein Wachdog-fehler o.ä. erscheinen, wenn das Prog in einer Endlosschleife ist oder hängt.
Die Meldungen deuten imho auf eine easy interne Unterbrechung der Daten auf dem easyConnect Busses (IO eXtension).

Gruß Thomas

Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: JansenDa am März 15, 2023, 13:49:19 Nachmittag
Sollte der Fehler hier nicht gefunden/gelöst werden bitte an die Kollegen der Technik wenden unter:

Technik-Bonn@eaton.com
Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: Henning am März 16, 2023, 10:00:05 Vormittag
danke fuer die Antworten. Ich glaube auch nicht, dass es am Programm oder der Konfiguration etc. liegt. Die Anlage lief vorher einige Wochen fehlerfrei.

ich behalte das mal im Auge.

 
Titel: Antw:EASY-E4-DC-12TC1 geht vom RUN in den STOP Modus
Beitrag von: CiesleRa am März 16, 2023, 13:28:40 Nachmittag
Hi,

ich würde mal schauen, ob die easyE4 auf "Auto RUN" eingestellt ist. Ansonsten stoppt sie nach einem kurzen
Stromausfall und läuft nicht wieder automatisch an.

Gruß Ralf