easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: polo6n am Juli 23, 2008, 21:53:56 Nachmittag
-
Hallo
Erstmal großes Lob an das Forum ist echt spitze!
Mein Problem ich will meine Wohnung renovieren und will das Licht, 2 Rolladen und ein paar Steckdosen über die Easy schalten.
Habe eine Easy 721 DC TC ,Erweiterung 620 DC TE, Easy Pow 400, Koppelrelais für die Ausgänge,
mir langen aber die Ausgänge nicht ich benötige noch weitere 4 Eingänge.
Was für Möglichkeiten gibt es für mein Problem, habe gedacht ich häng noch eine weitere Erweiterung dran aber es geht ja max. 1 Erweiterung.
-
Hallo polo6n,
entweder du steigst um auf die 800-er Variante und verbindest über Net eine weitere 800-er, oder die günstigere Variante du hängst einfach noch eine 512 DC TC dazu und hast somit nochmals 8E und 4A. Wenn du natürlich Merkerinfos zwischen den beiden austauschen möchtest hast du verloren. Aus deinem Text geht nicht eindeutig hervor was dir eigentlich fehlt, 4 Ausgänge wie zuerst geschrieben oder 4 Eingänge wie am Schluss geschrieben. Fehlen die Eingänge könnest du ja via Ausgang von einem zu anderen Steuerrelais mindestens 4 Merker über Ausgang auf den Eingang des anderen Steuerrelais legen, bei fehlenden Ausgängen ist damit jedoch schon Ende. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Lösung mit Multiplexer oder so.
Gruss
Jürgen
-
hallo polo6n,
durch geschickte Verdrahtung der Koppelrelais kann man aus zwei EASY Ausgägen,
drei Relais Ausgänge erhalten. Die Relais muss man dann binär codiert ansteuern, hat
jedoch den Nachteil, dass immer nur ein Ausgang je Dreierblock aktiviert werden kann
(siehe Schaltung).
Gruß hmai
-
Hallo polo6n.
wie Juergen.J schon geschrieben hat ist die einfachste Variante eine 512 DC-TC noch dazuzunehmen.
Gruß veltins54
-
Mir fehlen Ausgänge
Will 11 x Licht schalten, 3 Steckdosen schalten und zwei Jalousie = 18 Ausgänge
Es soll auch mit einem Zentraltaster alles ausgeschalten werden.
Die Eingänge langen mir da sind noch 11 frei.
Ich möchte am liebsten noch zwei Ausgänge als Reserve haben wenn es irgendwie geht wenn nicht ist auch net schlimm.
Ich will auch eine Doppelbelegung von den Taster realisieren, z.B über den Lichttaster im Wohnzimmer will ich wenn er kurz betätigt wird daß das Licht an/aus geht und wenn er zwei Sekunden gedrückt wird der Fernseher angeht bzw. ausgeht.
Gibt es da irgendeine Möglichtkeit wenn ich am Tag fernseh schauen will, nicht das Licht mit an geht wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt wird um den Fernseher anzumachen.
-
Stell das Programm mal ein. Etwas geht immer
-
Hallo polo6n,
wegen der 2 Reserveausgänge würde ich dir empfehlen (Billigversion) einfach eine weitere 721-er einbauen. Bei den vielen Eingängen die du zur Verfügung hast kann man mit Lichtsensor etwas machen in Punkto Helligkeit, oder über Uhrbetrieb. Beim Uhrbetrieb hast du dann aber immer die wechselden Jahreszeiten und z.B. bei Verdunkelung bei einem Unwetter siehst ebenfalls schlecht aus. In Sachen Helligkeitsfühler sind hier aber auch schon einige Beiträge gelaufen.
Gruss
Jürgen
-
Hallo
Hier ist das Programm von der Steuerung, hat weng länger gedauert war im Urlaub!
mfg
-
Hallo polo6n,
bei dem was du damit schaltetst würde ich dir wirklich die Lösung 2. 721-er empfehlen. Den Zentral-Aus kannst du ja auf beide gleichzeitig bringen. Noch ein Vorschlag zu deiner Licht-TV-Schaltung, würde ich so machen wenn innerhalb z.B. 2 Sek. (wenn du schnell bist vielleicht nur 1 Sek.) der Taster Ein-Aus und wieder eingeschaltet wird das dann schaltet nur der Fernseher beim 2. Einschalten Ein. Sollte über Zähler der automatisch nach Ablauf der Zeit wieder resetet und Schwellwertschalter realisierbar sein. Somit geht zwar kurz das Licht an aber du hast Lichtunabhängig eine Einschaltvariante fürs TV.
Bei näherem hinsehen hast du diese Variante ja bereits. Schaltetest du das Licht kurz ein, danach mit langem Tastendruck wieder aus geht automatisch das TV an. Beim ausschalten musst du halt kurz das Licht wieder einschalten und dann mit langem Tastendruck alles wieder aus. War das so geplant?
Gruss
Jürgen
PS: Bin auf die Einsparvarianten von Bimbo gespannt und die weiteren Vorschläge zur TV-Schaltung.
-
Ja genau kurzer Tastendruck licht ein/aus, langer Tastendruck TV an/aus.
Das Problem ist nur dass wenn ich den TV anmachen will immer das Licht mit an geht.
-
hallo polo6n,
ab Strompfad 60 ein Beispiel, das ich schon seit 2 Jahren beim mir zu Hause im
Einsatz habe.
Taster kurz = Licht.
Taster lang = TV.
Gruß hmai
-
Hallo polo6n,
das ist halt der Fluch der Doppelfunktion. Man könnte z.B. mittels Zeit und Zähler auswerten was die Taste auslösen soll, hat den nachteil das erst nach Ablauf der Zeit eine Reaktion erfolgt. Wenn ich aber Licht einschalten will möchte ich dies eigentlich sofort und nicht erst nach z.B. 2 Sek.
Aber nochmals zu deiner Schaltung die du jetzt bereits hast.
1x kurz betätigt, Licht schaltet sofort Ein. Noch 1x lang betätigt Licht schaltet sofort Aus, nach 2 Sek. schaltet TV ein. Wenn dieser Zustand ist, Ausschaltvorgang. Entweder über Zentral-Aus oder 1x kurz betätigt, Licht schaltet sofort Ein, TV bleibt eingeschaltet. 1x lang betätigt, Licht schaltet sofort Aus, nach 2 Sek. schaltet TV aus.
So ist die Funktion die du jetzt bereits programmiert hast.
Finde ich garnicht so schlecht und das das Licht dabei kurzzeitig angeht, naja es gibt schlimmeres.
Am besten wäre natürlich für jede Funktion einen eigenen Taster, somit hast du dann eine eindeutige Zuordnung.
Die Lösung von Hmai ist aber auch nicht schlecht, zumindest geht das Licht sofort nach losslassen des Taster an, was bei kurzem Tastendruck mit Sicherheit kaum auffällt.
Gruss
Jürgen
-
Ja aber die Doppelfunktion soll bleiben da ich sonst wieder Taster brauche und das will ich nicht.
Hab auch schon dran gedacht, wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt wird, dann resete ich das Licht und es geht dann aus wie beim Zentral Aus das müsste doch klappen oder ?
-
Hallo polo6n
1x kurz betätigt, Licht schaltet sofort Ein. Noch 1x lang betätigt Licht schaltet sofort Aus, nach 2 Sek. schaltet TV ein. Wenn dieser Zustand ist, Ausschaltvorgang. Entweder über Zentral-Aus oder 1x kurz betätigt, Licht schaltet sofort Ein, TV bleibt eingeschaltet. 1x lang betätigt, Licht schaltet sofort Aus, nach 2 Sek. schaltet TV aus.
So ist die Funktion die du jetzt bereits programmiert hast.
Hast du dies schon probiert, wenn nicht direkt dann probiers mal über die Simulation.
Aber wie bereits geschrieben die Variante von hmai ist auch nicht schlecht.
Gruss
Jürgen
-
Das passt schon so weit aber die Variante von hmai kapier ich net, hab gestern weng mit der Simulation rumgespielt aber irgendwie macht es das gleiche wie bei meiner Steuerung.
-
Hallo polo6n,
deine Variante und die von hmai sind nicht gleich, bei der Variante von hmai geht das Licht nicht
mit an wenn TV ein oder ausgeschalten,es ist eine gute möglichkeit beides zu schalten.
Gruß veltins54
-
Hallo polp6n,
hab dir mal das Beispiel von hmai in den wesendlichen Teilen separiert.
Kurzbeschreibung:
I1 drücken, mit T01 wird ein Impuls 2 Sek. erzeugt. wird I1 innerhalb dieser 2 Sek. losgelassen schaltet M1. Wird I1 länger als 2 Sek. betätigt schaltet T02 und dieser schaltet M2.
Also das ganze ist relativ einfach, I1 kürzer 2 Sek. gedrückt schaltet mit loslassen von I1 M1, wird I1 länger 2 Sek. betätigt schaltet M2. Mit Zentral-Aus kannst du dann natürlich beide rücksetzen (im Beispiel nicht gemacht).
Gruss
Jürgen
-
Hallo polp6n,
ich habe dir beide Versionen in ein Programm kopiert zum vergleichen.
Gruß veltins54
-
Spitze, genau so wollte ich es, jetzt versteh ich auch das Programm.
Vielen Dank
-
Hallo
Wieviel Easy Steuerungen kann ich an ein Easy Pow 400 hängen?
Habe 2 x Easy 721 DC-TC, 1x Easy 621 DC-TC langt da ein Netzteil oder muß ich die Easy Steuerungen auf zwei oder drei Netzteile aufteilen?
-
Hallo polo6n,
für die 3 Easy reicht das Netzteil auf jeden Fall,nun kommt es nur darauf an wie die Ausgangsbeschaltung ist (nur Koppelrelais)oder grössere Stromverbraucher.
Gruß veltins54
-
An den Easy Ausgängen hängen 24V Koppelrelais!
-
Hallo polo6n,
das Netzteil hat eine Leistung von 30W.
3 x Easy grob gerechnet 12W
1 Koppelrelais 0,5W
24 Koppelrelais x 0,5 W =12W (das auch nur wenn alle angezogen wären)
damit steht fest das ein Netzteil Easy Pow 400 für alles reicht.
Gruß veltins54
-
Hallo
Ich mal wieder!
Habe für meine Wohnung die Variante von hmai verwendet.
Hab jetzt aber ein Problem im Schlafzimmer, ich habe zwei Nachtischbeleuchtungen.
Eine für mich eine für meine Freundin, will jetzt mit einem kurzen Tastendruck meine Beleuchtung an/aus schalten und mit einem langen Tastendruck die Leuchte von meiner Freundin an/aus schalten. Bei dem Taster von meiner Freundin soll die gleichen Funktionen zur verfügung stehen. Kurzer Tasten druck soll ihre beleuchtung ein/aus schalten langer Tastendruck soll meine Beleuchtung ein/aus schalten. Gibt es die Möglichkeit so was zu programmieren. Wenn dann zwei Sekunden gedrückt wird, soll auch nur diese Funktion ansprechen, genau wenn ich den Taster nur kurz drücke.
Die Easy ist eine 721 dc-tc und es wurden Taster verbaut.
Vielen dank schon mal im voraus
Christian
-
Hallo,
hab dir mal ein kleines Beispiel angehängt!!!
Gruß
Elektropro!
-
Hallo
ja ist ganz gut aber der zweite Taster fehlt noch. mit einem Taster hab ich es auch hin bekommen.
Beim zweiten Taster gibt es bei mir Probleme, wenn ich bei mir ausmachen bzw. wenn ich meiner Freundin ihres anmache und sie es wieder ausmachen will.
-
Hallo polo6n,
versuchs mal damit.
Gruß veltins54
-
Hallo polo6n,
kannst du nicht beide Taster auf einen Eingang klemmen.
Gruß veltins54
-
Vielen Dank
Genau so wollte ich es muß nur noch die Zeit kürzen denn 2 Sekunden sind ziemlich lang.
-
Hallo
Ich hab ein Problem! Wollte heute meine Easy's über den PC programmieren.
Habe meine beiden 721 DC TC ohne Probleme programmiert. Danach wollte ich meine alte
621 DC TC programmieren, aber da kommt dann eine Fehlermeldung und ich konnte nicht mein Programm überspielen. Habe auch schon ein anderes Programm auf die Easy überspielt aber immer kommt die gleiche Fehlermeldung. Habe auch schon den Com Port geändert, aber auch das klappte nicht. Was kann ich noch versuchen, habe keine Lust das ganze direkt über die Easy zu programmieren. Habe Probleme mich dabei zurecht zu finden mit den ganzen Symbolen z.B. bei den Timern was impulsforment usw. ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre super
mfg
-
da kommt dann eine Fehlermeldung
Hallo
Was für eine Fehlermeldung kommt denn?
bei den Timern was impulsformend ist
Impulsformend heisst, der Ausgang schaltet EIN und nach der abgelaufenen zeit AUS, auch wenn der Eingang weiter anliegt.
(Siehe nachfolgendes Diagramm).
I1______---------------______
Q1______------___________
Das Zeitrelais bietet verschiedene Schaltfunktionen:
-Ansprechverzögert
-Ansprechverzögert mit Zufallszeit
-Rückfallverzögert
-Rückfallverzögert mit Zufallszeit
-Impulsformend
-Blinkend
-
Hallo zusammen,
ich will nicht "klug sch....." aber wenn bei der 621er die Fehlermeldung kommt, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann, sollte einfach mal der Stecker der Datenschnittstelle auf der 621er überprüft werden.
Wir hatten dieses Problem schon des öfteren bei älteren Modellen der Baureihe 400 und 600, dass durch häufiges Aufstecken der Schnittstelle der Stecker in der easy verbogen/ leicht nach hinten gedrückt war und somit keine Kommunikation aufgebaut werden konnte.
Mit freundlichen Grüssen
EMSTR