easy-forum
Deutsch - Sonstiges => Allgemein => Thema gestartet von: Carisma 35 am März 16, 2008, 22:41:55 Nachmittag
-
Hallo zusammen,
bin neu und ein anfänger
habe eine Easy 719AC-RC, 719AC-RCX und eine 619 AC-RC
und zwei Fragen (Probleme)
1. Kann ich der Versorgung eine andere Phase geben wie den Ausgängen
Habe als Steuerspannung aller Easy`s eine Phase und die Ausgänge der
Rollo´s ( 719 AC-RC und AC-RCX) und die für das Licht ( 619AC-RC) auf
eine ander Phase angeschlossen.
Darf ich das ??
2. Habe etwas längere Leitungen und bekomme immer wenn ich einen
Eingang betätige vermutlich durch ind. Spg. einen zweiten Eingang mit
habe schon Eingang 7 und 8 verwendet da geht es,
aber was kann ich unternehmen das es bei den anderen auch klappt.
Immer wenn ich ein Licht einschalte geht das andere
( was von der selben Steuerleitung versorgt wird) aus.
Bitte um Hilfe
Bin am Verzweifeln
-
Hallo Carisma 35,
Die Versorgungsspannung der Easy und alle Spannungen die auf digit. Eingänge geführt werden müssen an der selben Phase liegen. Für die Ausgänge kannst Du eine andere Phase verwenden. Des Weiteren kannst Du, bei eventuell angeschlossenen Erweiterungsgerät, dieses mit einer anderen Phase versorgen. Auch hier müssen Versorgungsspannung und Spannung der digit. Inputs an der selben Phase liegen.
Für die Ausgänge kannst Du eine andere Phase als die Phase für die Versorgungsspannung verwenden.
Bei langen Leitungslängen kann man eine Diode (Sperrspanung 1000V) Vor den Eingang schalten, das ist dien preisgünstige Variante und funktioniert bei meinen Anwendungen zuverlässig. Es gibt aber von Moeller auch einen Baustein der die übernimmt (EASY256-HCI).
mfG Jan
-
Hallo Mr. Spok,
danke für deine Info zwegs Versorgungsspg.
und noch einen Dank für den Dioden Tipp werde es testen.