Hallo werte SPSfreunde
habe zu testzwecken CoDeSys RTE am laufen.( läuft alles auf einen Rechner mit Localhost).
Will jetzt über den Browser meine PLC_VISU anschauen, was aber nicht klappt.
-Webserver gestartet, Firewall nicht aktiv, Ports offen, Verzeichnisse & Dateien o.k
Browser IE8 meldet sich mit Fehler:400,(Webserver verbunden aber Webseite wegen Adressproblems nicht gefunden).
Webbrowser hat Meldung:
> Socket to PLC opened successful
File requested ...
Wer kann mir weiterhelfen, was kann ich noch tun?.
mit freundl. Gruß
-
Hallo
Ich habe fast das gleiche Problem. Bin ein wenig am experimentieren mit meinem XV100 und WebVisu / TargetVisu. Die TargetVisu läuft ohne Probleme, aber beim Zugriff über Firefox, IE oder Konquerer zeigen die nur eine leere Seite ohne Fehlermeldung. Webserver läuft und im Log sind keine Fehler.
Kann Jemand helfen?
Gruß Thomas
Bild ist angehängt
-
hatte bei meiner Wago mal das gleich Problem gehabt, ohne Java läuft die WebVisu nicht.
Einfach neuste Version von Java installieren und dann sollte es laufen.
Gruß Jörg
-
Hallo
Java ist aktualisiert auf 1.6.0.300 aber gleiche Reaktion.
Ich hab hier mal die Meldungen der Javaconsole:
Applet initialised
Version = V2.3.9.24
STARTVISU = PLC_VISU
UPDATETIME = 200
USECURRENTVISU = FALSE
USEFIXSOCKETCONNECTION = FALSE
AUTORELOAD = FALSE
FORCEDLOAD =
KEYPADINDIALOGS = false
KEYBOARDUSAGEFROMDIALOGS = false
PLCSTATEINTERVAL = 2000
ALARMUPDATEBLOCKSIZE = 50
USETEXTAREAFORSTRINGVARIABLES = true
Use monitoring port: http://192.168.0.100:8080/
BESTFIT = false
COMPRESSEDFILES = false
Loading visualization plc_visu.xml
Loading visualization file plc_visu.xml
Applet startet
java.lang.NullPointerException
at webvisu.A.F.Q(Unknown Source)
at webvisu.D.C.A(Unknown Source)
at webvisu.D.C.B(Unknown Source)
at webvisu.C.B.D.Q(Unknown Source)
at webvisu.C.B.D.N(Unknown Source)
at webvisu.C.B.D.ç(Unknown Source)
at webvisu.C.B.H.B(Unknown Source)
at webvisu.C.B.T.F(Unknown Source)
at webvisu.C.B.Y.A(Unknown Source)
at webvisu.C.B.a.A(Unknown Source)
at webvisu.util.r.run(Unknown Source)
Ist da in der webvisu.ini noch was zu ändern? Warum "(Unknown Source)" ??
Gruß Thomas
-
Hallo
Ich hatte ein ähnliches Problehm mit einer XV102. Webvisu im Heimnetz auf allen PC`s Ok, aber von aussen keine Anzeige. Auf Anraten eines Bekanten habe ich auf der XV dann unter "Control Panel -> Network-> Onboard1-> Gateway" : die Adresse (198.x.x.x) meines Router eingetragen und schon funktionierte es auch aus dem Internet.
Ein Versuch ist es allemal wert.
Gruss Kurt
-
Es läuft immer noch nicht >:( >:(
Alles sieht gut aus beim Zugriff auf den Webserver, bis das Java-aplet startet und
java.lang.NullPointerException
at webvisu.A.F.Q(Unknown Source) .... meldet.(in der Console)
Ich hatte noch vermutet, das es evtl. mit den Log/Alarm-daten in der Visu zusammenhängt. Der Pfad ist für beide ist auf /StorageCard/Log/ gesetzt. Es sollen dort die Datei "trend und alarm" angelegt werden.
Leider habe ich feststellen müssen, das die Dateien nicht in /StorageCard/Log/ sondern in den Ordner der PLC-Runtime geschrieben werden. Warum auch immer???
Ich werde es mal ohne das Logging probieren und sehen was passiert.
Gruß Thomas
-
Hallo zusammen,
die Meldung:
java.lang.NullPointerException
at webvisu.A.F.Q(Unknown Source)
kommt üblicherweise dann, wenn die Startseite der Webvisu nicht mit dem Eintrag in der Datei "webvisu.htm"
im Installationsverzeichnis\Visu der XSoft-CoDeSys übereinstimmt.
Konkret heißt das:
Applet initialised
Version = V2.3.9.24
STARTVISU = PLC_VISU --> Diese Seite muss im Projekt vorhanden sein, sonst kommt diese Meldung
Vielleicht hilfts.
Grüße
Klaus
-
Hi,
habe noch etwas vergessen bezügl. StorageCard.
Der Mechanismus in der CoDeSys ist etwas seltsam. Der "außerplanmäßige" Pfad muss im Dateinamen stehen:
Dateipfad: <leer!!!!>
Dateiname: StorageCard\myAlarms
wobei "myAlarms" der eigentliche Dateiname ist. Hat der Pfad ein Unterverzeichnis (StorageCard\Log\..), so muss dieses manuell angelegt werden, CoDeSys macht da nix!!!!
Grüße
Klaus
-
Hallo Klaus
Deine Hinweise waren genau das was ich brauchte.
Es funktioniert!!! ;D Und Danke nochmal.
Gruß Thomas