Suche Erfahrungen zur CAN-Bus Koppelung von Inkrementalgeber mit CAN Bus  zur Positionierungssteuerung über easy 800.

Titel: Re: CAN Buskoppelung easy 800
Beitrag von: Knodelpa am Januar 12, 2006, 19:17:00 Nachmittag
Hallo Frank 13,
wenn ich dich richtig verstehe willst du Inkrementalgeber mit CAN Bus Anschluss an die EASY anschliessen ???
Wenn dem so ist,  muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt zwar ein CanOpen Modul für die EASY, dieses agiert aber als Slave. Es wird ein CAN Master benötigt. Kannst du keinen herkömmlichen Inkrementalgeber mit A/B Spur 24V DC verwenden ? Die EASY800 und das MFD-Titan können davon je 2 Stck. verarbeiten !!!