Hallo zusammen,
wie kann man in einem Schieberegister die Ausgänge begrenzen? Das nur bis zum 3 Ausgang durchgeschoben wird und dann wieder von 1 anfängt.
Besten Dank
Michael
-
Hallo Michael,
mit der Spulen Funktion RE Rücksetzen in dem Baustein Schieberegister
Wie soll die Schaltung sein?
Ich gehe von einem 1 Signal aus, das geschoben wird.
Version 1
1 Impuls schieben Q1 Aktiv
2 Impuls schieben Q2 Aktiv
3 Impuls schieben Q3 Aktiv
4 Impuls rücksetzen
5 Impuls schieben Q1...
Version 2
1 Impuls schieben Q1 Aktiv
2 Impuls schieben Q2 Aktiv
3 Impuls schieben Q3 Aktiv
4 Impuls rücksetzen und dann schieben Q1...
In beiden Versionen
I1 Freigabe
I2 Takt vor
I3 Daten vor
Beide Versionen nur Software getestet, da keine Hardware vorhanden, die diesen Baustein unterstütz.
Bitte mit Hardware Testen.
Rückmeldung der Funktion erwünscht.
-
Hallo Michael,
hier die Version 2 ohne einen Rücksetzschritt
In dieser Version geht die Weiterschaltung mit einer - Flanke.
Das bedeutet, erst bein loslassen des Tasters wird weiter geschoben.
Das Rücksetzen geht mit der Positiven Flanke in Schritt 3
-
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort. Leider funktioniert das mit dem Rücksetzen nicht. Da ich Bits durch die Ausgänge schiebe und die beim Rücksetzen leider gelöscht werden. Das beste wäre einfach das Schieberegister auf 3 Ausgänge oder so, zu begrenzen. Wäre die einfachste Lösung.
Danke mal
Gruß Michael ??? ???