Abwasser Pumpensteuerung
In einem Abwasser-Sammelschacht sind zwei Pumpen installiert, die alternierend den Schacht leeren, sobald das Niveau 50% des Fassungsvermögens erreicht hat.
Sollte eine Pumpe zu wenig Leistung bringen, schaltet bei Niveau 80% die zweite Pumpe dazu.
Sollte eine der Pumpen auf Störung gehen, übernimmt die zweite Pumpe deren Funktion.
Wenn der Schacht geleert ist, schaltet ein Trockenlaufschwimmer die Pumpen aus. Sollte der Schacht 100% Füllstand erreichen, Schaltet ein Alarmausgang.
Im Weiteren werden die Betriebsstunden, Schaltzahlen und Störmeldungen gezählt und angezeigt.
KressSwiss
-
Welches Gerät hast du dabei verwendet
mfg
-
Hoi Charlie
MFD-80-B+
MFD-CP8-NT+
MFD-RA17
Easy-Soft-Pro 6.10 oder 6.11 erforderlich.
Das Programm läuft zu 100% in der Simulation.
Gruss KressSwiss
-
Hi,
hoffe das Thema ist noch aktuell. Welche Trockenlaufschwimmer hast du verwendet bzw. wo kann ich diese bekommen ?
Sehr interessantes Projekt !
Bass
-
Hi Bass
Für Abwasserschächte kommen nur äussersrt robuste Schwimmer zur Anwendung. Am besten eignen sich Schwimmbirnen, die man in den Schacht hängt. Bei steigendem Wasserstand gehen sie vomm hängenden- in den schwimmenden Zustand über und schalten somit. Siehe Link:
http://www.profimess.de/schwimmerschalter/schwimmerschalter.htm
http://www.de.endress.com/