easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: me_guest am Januar 18, 2006, 07:59:10 Vormittag

Titel: Kein Analogwertvergleich bei Simulation
Beitrag von: me_guest am Januar 18, 2006, 07:59:10 Vormittag
Hallo,

folgendes Problem tritt bei mir auf:
Ich arbeite mit der Easy-Soft Ver. 6.10 Pro und möchte bei einer Easy 612 über 1 Analogeingang einen Druck überwachen. Im Simulationsbetrieb meines Programmes verändern sich die Spannungswerte bei Betätigung der Schieberegler, der betreffende Analogwertvergleicher reagiert aber nicht darauf.
Woran kann das liegen? Was mache ich falsch?
Für eine schnelle Bearbeitung vielen Dank!
Titel: Re: Kein Analogwertvergleich bei Simulation
Beitrag von: linkels am Januar 18, 2006, 08:17:31 Vormittag
Erstmal steht keine Easy 612 zur Auswahl.
Im unten angehängten Projekt funktioniert die Simulation wie gewollt (zumindest bei mir).

Wenn du den Schieberegler für I7 auf 5V stellst, schaltet der Schwellwertschalter.

MFG
Benjamin
Titel: Re: Kein Analogwertvergleich bei Simulation
Beitrag von: me_guest am Januar 19, 2006, 07:36:53 Vormittag
Hallo Benjamin,

danke nochmal für das schnelle Feedback.
Um dein Programm ausprobieren zu können, musste ich auf Version 6.11 updaten. Der Analogwertvergleich bei der Simulation erfolgt in deinem und meinem Programm jetzt einwandfrei. Ich kann mir daher nur vorstellen, dass dies ein Bug in der Vesion 6.10 war.
Habe übrigens eine Easy 619-DC-RC (Schreibfehler!!!).

Viele Grüße,
me_guest
Titel: Re: Kein Analogwertvergleich bei Simulation
Beitrag von: linkels am Januar 19, 2006, 11:11:45 Vormittag
Gern geschehen