Hallo
Laut Handbuch AWB2528-1423D Seite 247 kann man die EASY auch per "T-Stück und Stichleitung" vernetzen.
Wer kann mir sagen wie die elektrische Verdrahtung im T-Stück aussieht?
In Welchen der beiden NET-Anschlüsse der EASY stecke ich die Sichleitung?
Wo brauche ich Abschlusswiderstände?
Martin
-
Hallo Martin
im Handbuch 06/03 AWB2528-1480D
zusatz Info
T-Stück und Stichleitung
Bei dieser Verdrahtung muss jedes Gerät einzeln adressiert
werden durch:
• Herunterladen des Programms,
• Adresse mit der EASY-SOFT (-PRO) herunterladen,
• mittels Display oder
• das Gerät ist schon adressiert.
Wird die Stichleitung an einen Teilnehmer gezogen, bleiben
alle anderen Geräte am Netzwerk funktionsfähig
Die Stichleitung vom T-Stück zum Gerät darf 0,3 m nicht
überschreiten. Ansonsten funktioniert die Kommunikation
über das easy-NET nicht.
mfg Jürgen
-
Hallo zusammen
wo bekommt man solche T-Stücke fertig zu kaufen?????
Welche t-Stücke sind geeignet?
Was ist zu beachten wenn man Stichleitungen verbaut??