easy-forum

Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: smarty112 am Mai 02, 2006, 09:44:32 Vormittag

Titel: Übergabe von MW über Netz
Beitrag von: smarty112 am Mai 02, 2006, 09:44:32 Vormittag
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Im MFD wird in MW 75 alle  30 sekunden ein neuer Wert geschrieben. Der Inhalt von MW75 soll an einen anderen Netzteilnehmer übergeben werden. Ich bekomme es leider nicht hin das auch im empfangenden Netzteilnehmer der Wert sich automatisch aktualisiert. Dort soll der Inhalt von MW75 auf den Analogausgang gelegt werden und auch alle 30 Sekunden aktualisiert werden. Leider wird der Wert nur einmal übergeben / überschrieben. Vielleicht kann mir jemand helfen ??? ??? ???
Vielen Dank für Euere Hilfe  :D
Titel: Re: Übergabe von MW über Netz
Beitrag von: Knodelpa am Mai 02, 2006, 09:55:40 Vormittag
Hallo Smarty112,
du brauchst ein Taktsignal am Eingang des PT Bausteins. Meist wird hierzu ein Blinktimer verwendet. Nur bei jeder positiven Flanke am Eingang PT01_T (T wie Trigger) erfolgt eine Übertragung. Den Takt für die Übertragung nur so schnell als notwendig wählen, ansonsten wird das EASY-NET unnötig belastet.

Auf der Gegenseite wird der Wert mit einem GET Baustein empfangen. An den Ausgang des GET Bausteins z.B. GT01.QV kann direkt der analoge Ausgang QA angetragen werden.

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: Übergabe von MW über Netz
Beitrag von: KressSwiss am Mai 02, 2006, 18:36:29 Nachmittag
Hallo Smarty112
Das ist immer wieder ein Stolperstein, kann aber aber wie Paul beschreibt einfach gelöst werden. Eine weitere Info über das Problem findest Du mittels anklichen des nachfolgenden Links.

http://easy-forum.net/index.php?topic=1409.0

Gruss Hermann