Hallo, möchte mit meiner 412 AC-RC eine Garagentorsteuerung betreiben.
Als Eingang habe ich :1 taster auf, 1 taster ab, 1 Lichtschranke.
Als Ausgang :1 Relais auf, 1 Relais zu, 1 relais für garagenlicht (2 min. an bei auf od zu tast-Impuls
-
Hallo!
Kann man machen.
Beispiel gibts bei Moeller.
Wenn noch Fragen, einfach wieder melden.
mfG. Uwe Schröder :) :) :)
-
Hallo cheapfinder
Hat der Torantrieb interne Endschalter? Das heisst, schaltet er sich in den Endasellungen selber ab oder sind die Endstellunen über extene Endschalter realisiert? Wenn externe Endschalter vorhanden sind müssen diese noch über Eingänge verarbeitet werden.
Gruss KressSwiss