:D Hallo ,
habe mal eine Frage bezüglich 719 DC RC und der Erweiterung 618 DC RC.
Ich benötige für meine Steuerung 24 Ausgänge und 18 Eingänge.
Mir wurde von meinem Händler 1 x 719 und 3 X 618 geschickt mit der Antwort ich brauche sie nur über die Stecker verbinden.
Ist die zusammen schaltung der Geräte überhaupt möglich.
Ich war der Meinung das ich nur 1 Erweiterung pro 719 anschliessen kann.
Wäre nett wenn Ihr mir helfen könnt.
;) Gruß Dieter
-
Hallo
deine Meinung ist richtig.
Allerdings ist die 618 DC-RC keine Erweiterung, die haben die Endung 618 DC-RE.
-
Hallo Dieter
Ich würde 2 Easy 800 nehmen und eine Erweiterung. Sollten die 24 Ausgänge dann nicht ausreichen. kann an die zweite 800er noch eine Erwiterung angebaurt werden.
(Siehe Bild)