easy-forum

Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: nudel am September 01, 2006, 09:54:36 Vormittag

Titel: Masken rollieren 4 Sekunden
Beitrag von: nudel am September 01, 2006, 09:54:36 Vormittag
Hallo Zusammen,

Ich habe ein Problem. Stehen mehrere Störmeldungen an, dann werden sie automatisch von der Maskenansteuerung (Masken rollieren) alle 4 Sekunden umgeschaltet. Jetzt befindet sich aber in den Störmeldungen jeweils eine Laufschrift, bevor die Laufschrift zu Ende ist, schaltet die Maske schon wieder um.

Frage: Wo kann ich die Umschaltzeit verlängen?

Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
Titel: Re: Masken rollieren 4 Sekunden
Beitrag von: VST_Vetter am September 01, 2006, 10:13:54 Vormittag
Soweit ich weiß kann man die Zeit nicht verändern die ist Fest
Titel: Re: Masken rollieren 4 Sekunden
Beitrag von: Knodelpa am September 01, 2006, 11:25:43 Vormittag
Hallo Zusammen,

es stimmt die Zeit für die rollierende Maske ist nicht einstellbar.
Versuch es doch mal hiermit:
http://easy-forum.net/index.php?topic=548.0

Hier ist eine Version realisiert, als es die rollierende Maske noch nicht gab. Dort ist die Zeit per Timer einstellbar.

 ;) :D ;D
Viele Grüße
Paul
Titel: Re: Masken rollieren 4 Sekunden
Beitrag von: Juergen__R am September 01, 2006, 12:49:26 Nachmittag
... noch eine Möglichkeit:

Störmeldungen als Merker in Merkerword oder Doppelword zusammenfassen wie
z.B. M81 - M89 in MW6,

die einzelnen Störungen im rollierenden Text eintragen, längere Texte in Zeile 2-4 mit dem
gleichen Merkerword wiederholen.

Hierbei spielt es keine Rolle, wie lang der Text ist., so lange die 4 Zeilen reichen!
Im Merkerword sind so 8 Störmeldungen 1 - 4-zeilig anzeigbar, die nacheinander ablaufen.

Gruß Jürgen