easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: chris_1 am September 12, 2006, 00:31:14 Vormittag
-
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Ich Möchte mein Analogausgangssignal von 0-10V in 0-24V umwandeln,
dieses Signal sollte mit ca. 2,5A belastbar sein.
Kennt jemand hierfür einen geeigneten Signalwandler bzw Verstärker??
Gruß und besten Dank im Vorraus
Christoph
-
Hallo Christoph
was möchtes du denn ansteuern ???
Vieleicht fällt einem noch etwas ein, wenn man den Anwendungsfall kennt.
Scahu doch mal bei http://www.w-e-st.de vorbei und dann nach Leistungsverstärker suchen.
Martin
-
Hallo Martin,
ich möchte eine Elektromagnetische Kupplung (0-24V/DC) damit Regeln.
mfg Christoph
-
Hallo Christoph
Hast du denn mal bei http://www.w-e-st.de nachgesehen und eventuell angefragt ???
Andere Idee:
Nutze dem PWM-Ausgang der Easy. Steuere damit ein Elektronisches Realais oder hänge einen anderen Treiber an .
Martin
-
Hallo Christoph,
frag doch mal bei Rinck-Electronic nach. Die haben unwahrscheinlich viel und sind oft sogar bereit etwas neues zu bauen.
www.rinck-electronic.de
:) ;) :D
Gruß Paul