easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: uhartge am September 14, 2006, 09:15:42 Vormittag

Titel: Ist das elegant?
Beitrag von: uhartge am September 14, 2006, 09:15:42 Vormittag
Im Anhang ein kleines Programm.
2 Hörner sollen hupen. Sollen sie es parallel tun werden die Hörner an Q1 und Q2 angeschlossen.
Sollen die Hörner nacheinander hupen werden sie an Q3 und Q4 angeschlossen.
Beim Wechsel der Betriebsart müssen die Hörner umgeklemmt werden. Das ist nicht sehr elegant.
Einen Betriebswahlschalter am Schrank möchte ich vermeiden. Kann man die Easy 512 so programmieren, das der Betriebsmodus an der Easy wählbar ist?

Uli
Titel: Re: Ist das elegant?
Beitrag von: Knodelpa am September 14, 2006, 19:29:56 Nachmittag
Hallo Uli,

für dein Problem gibt es zwei einfache Lösungen:
- einen Eingnang als Vorwahl verwenden
oder
- über die P-Tasten (Pfeiltasten) die Betriebsart setzen,
  z.B. M1 setzen, bzw. Rücksetzen

Die P-Tasten müssen aber über die Systemeinstellung aktiviert werden.

Schau Dir mal das Beispiel an.

 :) :D :)
Gruß Paul

PS: Verwende Kommentare, sonst sind deine Programme für Andere sehr schlecht lesbar  ;)
Titel: Re: Ist das elegant?
Beitrag von: uhartge am September 15, 2006, 14:49:38 Nachmittag
Hallo Paul,

quadratisch, praktisch, gut.

Das man auch die P-Tasten als Schalter verwenden kann hatte ich übersehen. Obwohl ich es vor der Nase hatte....  :P

Danke Uli