easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: uglrennerelectric am Januar 24, 2007, 08:56:55 Vormittag

Titel: Timeraufruf Easysoftpro V6.21
Beitrag von: uglrennerelectric am Januar 24, 2007, 08:56:55 Vormittag
Hallo
Vorsicht wenn timer t1 benutzt wird!!!!
beim Aufruf eines neuen timers wird wieder automatisch der t1 vorgegeben und zeitkonste I1 wird automatisch auf NU 0.000 gesetzt.
solltet ihr also den timer t01 im programm verwenden vor übertragen auf steuerung noch mal kontrollieren
Titel: Re: Timeraufruf Easysoftpro V6.21
Beitrag von: veltins54 am Januar 24, 2007, 10:57:40 Vormittag
Hallo uglrennerelectric

Bei welcher Steuerung hast du den Fehler bemerkt,
habe es mit einer 719 AC-RC getestet ist bei mir nicht
aufgetreten.

Gruß veltins54
Titel: Re: Timeraufruf Easysoftpro V6.21
Beitrag von: uglrennerelectric am Januar 24, 2007, 12:27:01 Nachmittag
alle EASY 800 und MFD
Titel: Re: Timeraufruf Easysoftpro V6.21
Beitrag von: KressSwiss am Januar 24, 2007, 13:21:09 Nachmittag
Hallo
Wie bringst Du die Zeitrelaisspule in den Schaltplan? Wenn Du die Spule mit der Maus auf die Wetkbank ziehst, funktioniert das fehlerfrei. Wenn aber die Zeitrelaisspule mit der Tastatut-Taste T auf die Werkbank gesetzt wird erscheint die Spule von T1 erneut und die eingestellte Zeit ist weg.
Also:
Mit der Maus arbeiten, oder mit der Tastatut nicht nur T, sondern gleich T2 eingeben. Dann erscheint auch T2 und die Zeit von T1 bleibt erhalten. Probier's mal aus.
Gruss
Hermann