Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: lostanco am Februar 19, 2007, 16:22:22 Nachmittag

Titel: 5 ter Analoger eingang
Beitrag von: lostanco am Februar 19, 2007, 16:22:22 Nachmittag
Guten Tag, ich benötige einen 5 ten Analogen eingang  bei der Easy 819, über ein 2tes Eaasy 819 im Netzwerk und den Wert ins Net stellen, sowie anders nutzen. So wie ich das Beobachte , kann ich nur 4 eingänge ab dem ersten Gerät nutzen, ist das so?

Freundliche Grüsse Thomas Tschumi
Titel: Re: 5 ter Analoger eingang
Beitrag von: Knodelpa am Februar 19, 2007, 16:51:26 Nachmittag
Hallo Thomas,

hier gibt es zwei Möglichkeiten:
a) 2 EASY über easy-NET vernetzt und 5. analogen Eingang mit PUT/GET übertragen.
b) 1 EASY + Multiplexer von Rinck Electronic (ca. 70 €). Damit kann man je Analgeingang bis zu 16 analoge Eingänge lesen.

Nachteile:
- die Geschwindigkeit sinkt, ca. 1Hz für 16 analoge Eingänge
- der MUX muss digital angesteuert werden, demnach brauchst du Ausgänge.
  1 Ausgang für 2 analoge Eingänge
  2 Ausgänge für 4 analoge Eingänge
  3 Ausgänge für 8 analoge Eingänge
  4 Ausgänge für 16 analoge Eingänge

siehe auch: http://easy-forum.net/index.php?topic=590.0

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: 5 ter Analoger eingang
Beitrag von: lostanco am Februar 19, 2007, 17:04:08 Nachmittag
Hallo Paul,
habe bereits 2 819 geräte vernetzt, nur weis ich nicht wie die übertragung geht
Titel: Re: 5 ter Analoger eingang
Beitrag von: Knodelpa am Februar 19, 2007, 17:28:09 Nachmittag
Hallo Thomas,

in der zweiten easy800 erstellst du ein Programm mit einem Blinktimer und einem PUT Baustein. Den Blinktakt des Timers stellst du auf die Übertragungszeit die du benötigst, z.B. 100 ms. Dieser Timer triggert den PUT Baustein, welcher den Eingang IA1 überträgt.

In der ersten easy800 hast du lediglich einen GET Baustein, welchen den Wert des PUT Bausteins empfängt.

siehe Beispiel.

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: 5 ter Analoger eingang
Beitrag von: lostanco am März 06, 2007, 13:33:19 Nachmittag
Danke Paul für die Antwort, nun Funktioniert die Anlage einwandfrei.

 ???   Mittlerweile stellt sich auch eine andere Problematik dar, ich sollte einen Timer haben wo ich die ansprech- abfallverzögerung unterbrechen kann, und zu einem späteren zeitpunkt, zum Beispiel gesteuert durch einen eingang, den Timercountdown weiter zählt, bis 0 oder das er wieder unterbrochen wird.
Ich hoffe das da was möglich ist, und würde mich über Hilfe sehr freuen


Grüsse Thomas   :)
Titel: Re: 5 ter Analoger eingang
Beitrag von: KressSwiss am März 06, 2007, 14:58:05 Nachmittag
Hallo Thomas
Kein Problem. Für das gibt es den STPP Eingang.
Siehe Screenshot im Anhang.