Hallo Zusammen!

Ich hab ein Programm für die easy 719 geschrieben,wobei bei mir Merker M9-M12 Remanenz sind. Jetzt muss ich das Programm in eine easy 819 ändern, aber ich weiss nicht wie ich die Merker M9-M12 Remanenz setzen kann. In der Systemeinstellung sind nur MB. 
Ich würde mich um Hilfe sehr freuen.
Gruss Chris79   
Titel: Re: easy 800 Hardware
Beitrag von: KressSwiss am Februar 26, 2007, 19:10:56 Nachmittag
Hallo Chris79
Die Merker der Easy800 sind in Bit, Byte, Word und Doppelword verwaltet. Die Merker
1 2 3 4 5 6 7 8 gehören zum MB1
9 10 11 12 13 14 15 16 gehören zum MB2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 gehören zum MW1
usw.

Das heisst, wenn Du das MB2 als remanent bestimmst sind die Merker 9 - 16 remanent.
Ich hoffe das hilft weiter, sonnst einfach fragen.
Geuss Hermann

Im Anhang ein Auszug aus der Merkertabelle in der Easy 800 Hilfe.
(In der Hilfe den Suchbegriff Merker eingeben)


 
Titel: Re: easy 800 Hardware
Beitrag von: Chris79 am Februar 28, 2007, 17:50:22 Nachmittag
Hallo
Vielen Dank für den Tip,werde ich mal ausprobieren.