easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: mic12 am Mai 19, 2007, 23:34:09 Nachmittag

Titel: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: mic12 am Mai 19, 2007, 23:34:09 Nachmittag
Hallo miteinander

Ich möchte gerne mit einer Easy 719 eine Mischweiche(4 Komponenten ) für eine Förderanlage der Reihe nach ansteuern. Und zwar sollte  die Anlage nach dem einschalten von I1 über den Zähler C1 ,der von I 2 seine Impulse bekommt für 5 Zählimpulse den Ausgang Q1 zum Öffnen des Magnetventils 1 der Mischweiche ansteuern.Danach soll für 3 Zählimpulse der Zähler C2 den Ausgang Q2 ansteuern . ....und so weiter bis Komponete 4.   Am Ende der Komponente 4 soll über Ausgang Q6 eine Blinkleuchte angesteuert werden und über den Eingang I1 die Steuerung neu gestartet werden. Ich versuche leider schon seit Tagen als Easy-Neuling das Programm zum laufen zu bringen leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen bzw. ein Demoprogramm erstellen wär echt  super.

Schon mal danke im vorraus

Micha
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: Micky am Mai 20, 2007, 01:16:13 Vormittag
Hallo Micha

schau dir das Programm mal an.

Gruß
Micky
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: mic12 am Mai 20, 2007, 09:05:26 Vormittag
Hallo Micky

Das Programm ist gutauch die Reihenfolge stimmt das die Ausgänge Q1 bis Q4 nur hintereinander schalten dürfen. Aber leider hatte ich nicht gesagt das die Zähler C1 bis C4 ihre Impulse nur über I 2 bekommen . Kannnst du mir bitte noch mal helfen ?

Micha
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: Micky am Mai 20, 2007, 09:26:37 Vormittag
Hallo Micha,

du köntest die Werte für die Zähler C2 bis C4 einfach erhöhen.

C1 = 5           =5
C2 = 5+3        =8
C3 = 5+3+3     =11
C4 = 5+3+3+3 =14
siehe Programm Schritt1

oder mit sperren der Zähle wie in Programm Schritt2. Hier ist auch eine Verzögerungszeit beim Umschalten für die Impulse.

Gruß
Micky
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: mic12 am Mai 20, 2007, 13:42:39 Nachmittag
Hallo @ all

Ich hab das unten angehängte Programm getestet und bemerkt wenn man ein oder mehrere Zähler auf Null setzt (z.b bei Zeitweiser Förderung von nur 2 oder 3 Komponeten daß das Programm dann nicht mehr funktioniert.

Was müßte an dem Programm noch geändert werden ?

Mfg

Micha
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: Micky am Mai 20, 2007, 21:18:57 Nachmittag
Hallo Micha,

schau dir mal das Programm an.

Gruß
Micky
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: Micky am Mai 20, 2007, 21:36:37 Nachmittag
Hallo,

hab noch was geändert.

Gruß Micky
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: mic12 am Mai 20, 2007, 22:03:57 Nachmittag
Hallo Micky

Danke für die Hilfe. Das Programm 2 was du geschickt hast ist genau das richtge. Kann man die Weiche während des Ablaufes noch über den Eingang I3 ( per Hand mit Taster) irgendwie reseten damit der Ablauf von vorne beginnt ?

Gruß

Micha
Titel: Re: Schrittkette mit Zählern
Beitrag von: Micky am Mai 20, 2007, 23:55:36 Nachmittag
Hallo,

baue den I3 in Zeile 35 ein und Setze damit den M11

Z34  M10----------C04--------------------SM11
                                        I
Z35  I3-----------------------

Gruß
Micky