easy-forum

Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: lostanco am Juli 20, 2007, 08:05:00 Vormittag

Titel: Routerkonfiguration zur fernwartung der XC 200
Beitrag von: lostanco am Juli 20, 2007, 08:05:00 Vormittag
Hallo,
wie miss ich den Router konfigurieren für den fernzugriff auf die Steuerung. Port 1200 UDP/TCP ist weiter geleitet an die Ip des Routers. Die HTTP Ports sind auch offen. Netzwerk Intern funktioniert der volle zugriff, und von aussen nur, wenn kein Router dazwischen ist. Gerätedefekt ist ausschliessbar, da wir bereits mehrere Router eingesetzt haben. kann es eventuell sein das man einen Portbereich weiterleiten muss?

Gruss lostanco
Titel: Re: Routerkonfiguration zur fernwartung der XC 200
Beitrag von: Softwerker59 am Juli 27, 2007, 16:03:15 Nachmittag
Hallo,

CoDeSys sendet vor jedem Login standardmäßig einen Ping, der meistens blockiert wird. Der Ping kann in den Registry-Einstellungen des Gateways deaktiviert werden.
Das könnte eine potentielle Ursache für das Nichtfunktionieren sein.

Gruß
 Klaus