hallo leute,
wie krieg ich denn eine positive flanke hin? ich hab einen baustein der nur nach einer positiven flanke aktiviert werden soll und dann nimmer. erst wieder wenn die flanke kommt?
danke !
ist glaub ich ne komische frage, aber ich steck grad a bissl ???
-
Hallo Mädde,
für die Easy 400 und 600 hatte ich einen Beitrag geschrieben
http://easy-forum.net/index.php?topic=657.0
Bei den anderen Steuerungen kann zum Beispiel ein Merker auf + Flanke eingestellt werden.
Siehe Bild
-
Hallo mädde,
ich denke es handelt sich um eine EasyControl?
Probiers mal mit den FB´s R_TRIG (steigende Flanke) und F_TRIG (fallende Flanke) unter Trigger in der Standard-Lib.
mfG Jan
-
ich denke es handelt sich um eine EasyControl?
..........und somit würde das dann im KOP etwa so aussehen:
Fallende Flanke, siehe Screenshott im Anhang
Hermann