Hallo zusammen...
Möchte ein MDF 80 B + CP8 ME + TP12 PT A zusammen verwenden. So wie ich das sehe hat ja nur das TP12 Ein und Ausgänge.
Als was werden diese Schnittstellen in der Programmierung behandelt?? Eingang/Ausgang Grundgerät oder Erweiterung???
Grüsse Christian
p.s. bin mal an der Soft am pröbeln, habe noch kein MDF...
-
Hallo Christian,
die Ein-/Ausgänge des TP12 PT A werden als Grundgerät programmiert. Als Erweiterung kannst Du z. B. eine Easy 620-DC-TC verwenden.
Gruß
-
bin mal an der Soft am pröbeln, habe noch kein MDF
Hi Fasi
Ist auch nicht nötig. Mit der EasySoft Pro kannst Du das Programm zu 100% erstellen ind in der Simulation testen.
Die 3 Komponenten MDF 80 B + CP8 ME + TP12 PT A mit der Maus auf die Werkbank ziehen, Schaltplan anklicken und mit den Verknüpfungen beginnen.
Viel Erfolg
Hermann
-
Hallo Hermann
Ja das ist mir klar, ich meinte nur dass ich es nicht testen kann welche Aus und Eingänge es sind.....
Wie ist das eigentlich mit dem Temperaturfühlereingang beim TP12 PT A, was für einen Fühler kann man dort anschliessen PT100??? Müsste ja fast sein sonst würde das Modul ja keinen Sinn machen....
Grüsse Christian
-
Hallo Christian,
du kannst 2 PT100 oder Ni1000 anschließen.
Gruß
Micky
-
ich meinte nur dass ich es nicht testen kann welche Aus und Eingänge es sind.....
Hi Christian
Die Analogeingänge kannst Du in den Vergleicherbausteinen deklarieren. Testen kannst Du sie in der Simulation mit den Schiebesteller.
-
Hallo oder guten Morgen zusammen
Hallo Christian
an einem MFD-TP12-PT-A kann man nur " 2 " PT100 Fühler anschliessen, für NI1000 muss man den Modultype MFD-TA12/13-NI-A nehmen.