Wie Kann man einen Analogwert (Temp. 0-10V ) aus der Easy 819 ins netz stellen und am MFD 80 B Auslessen ? Bitte um schnellst möglichste Antwort. Danke
-
Hallo Marc,
hier ein kleines Beispiel für PUT / GET.
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo Marc222
Mit dem PUT-Baustein wird der Wert in das NET geschrieben:
ftp://ftp.moeller.net/EASY/HTML-HELP/HelpD/Eigenschaftsfelder/FB_EASY800_MFD/PutNet.htm
Mit dem GET Baustein wird der Wert im NET abgeholt:
ftp://ftp.moeller.net/EASY/HTML-HELP/HelpD/Eigenschaftsfelder/FB_EASY800_MFD/GetNet.htm
Achtung:
Soll der sich ändernde Wert laufend übertragen werden muss der PUT mittels Blinker oder Zyklusmerker getriggert werden
Genügt das? Wenn nicht einfach fragen.
Gruss
Hermann
-
...jetzt schon einmal Danke, aber irgendwie will das ganze noch nicht so, wie ich will :)
ich muss an einem Analogeingang 0-10V anlegen, die die Easy dann über eine Wertskalierung ins Net stellen soll, und eben diesen Wert möchte ich dann am MFD dauernd darstellen... ???
-
Hallo Marc,
denke daran das die Simulation nicht über das Netzwerk geht.
Das geht nur mit Geräten.
Gruß Jürgen
-
...ich weiss...ich versuche es direkt an den Komponenten!!!
-
Hallo Marc,
für PUT und Get hat Paul ja schon ein Beispiel gemacht.
Wo ist dein Problem?
Hier mal einige Bilder
Bild 1 Programm in der Easy 800 und Parameter Baustein Put
Bild 2 Parameter Baustein LS
-
...stell ich dann den " Ausgan" Gt, mit einem Zahlenwert" im MFD dar?
-
Hier die Bilder für das MFD
Bild 1 Programm im MFD
Bild 2 Element "Zahlenwert" auf die Maske ziehen.
Sowie die Parameter einstellen.
Gruß Jürgen
-
Vielen Dank,
jetzt sollte es dann wohl funktionieren. Mach mich morgenfrüh gleich ran...
-
Das Problem hat sich gelöst mein Problem war der blinktimer Ich hatte den wert bisher immer nur einmalig ins Netz gestellt Danke für die Hilfe!!