Titel: Micro Innovation XV252 Stückzähler ?!?
Beitrag von: Jey am April 05, 2008, 00:16:18 Vormittag
Hallo zusammen,
ich sitze gerade an der Visualisierung einer Anpasssteuerung und hänge gerade an nem popeligen Stückzähler   ??? :-[

Wie kann ich eine Nullung vom Stückzähler in der XV in Form einer Werteingabe realisieren ?

Die Werteingabefunktion habe ich schon entdeckt allerdings ist das nicht das richtige für mich.

Ich will eigentlich nicht mehr als durch einen Touch auf den Stückzähler selbigen zu Nullen.

Gruß Jochen
Titel: Re: Micro Innovation XV252 Stückzähler ?!?
Beitrag von: opajan am April 05, 2008, 10:42:08 Vormittag
Hallo Jochen,

du kannst zum Beispiel einen Button "Reset Zähler" machen. Wenn der gedrückt setzt du dann einfach den Reset Eingang von deinem Zähler auf High.

Aber erzähl mal ein bisschen mehr über deine Hardware.....
Programmierst du in Codesys? welche Steuerung hängt hinten dran? oder ist das VX selbst die Steuerung?......Visualisierst du mit Galileo oder mit der Visualisierung von Codesys?

mfg
Jan
Titel: Re: Micro Innovation XV252 Stückzähler ?!?
Beitrag von: torsten am April 06, 2008, 17:06:37 Nachmittag
Hallo Jey
wenn Du deinen Stückzähler in einem Wort stehen hast, kannst du den Wert auch per MOVE 0 überschreiben.

Gruss
Torsten
Titel: Re: Micro Innovation XV252 Stückzähler ?!?
Beitrag von: Jey am April 07, 2008, 15:36:21 Nachmittag
Hy,
sorry das hatte ich ja ganz vergessen.

Also ich mach lediglich die Programmierung/Visualisierung des XV´s.

Der Kollege programmiert die Easy Control die die Steuerung übernimmt.

Er schickt mir ein Doppelwort bzw. Wort (Endlosstückzähler/Schichtstückzähler) welche ich auf einer Maske anzeige.

Der Schichtstückzähler soll vom XV aus Resetbar sein.

Die XV dient rein als Anzeige, ist also die "kleine" welche nicht über Ein/Ausgänge verfügt.

M.f.G. Jochen
Titel: Re: Micro Innovation XV252 Stückzähler ?!?
Beitrag von: opajan am April 07, 2008, 17:33:27 Nachmittag
Hallo Jochen,

also, dann würde ich es so machen:

in der easyControl ne neue Variable z.B."Schicht_CTR_Reset" und dann mit dieser Variable den Zähler resetten (z.b. auch durch "Doppelklick" damit nicht aus Versehen was resettet wird), oder wie von Torsten geschrieben, einfach ne 0 in das Wort rein-moven.
Titel: Re: Micro Innovation XV252 Stückzähler ?!?
Beitrag von: Jey am April 07, 2008, 19:45:24 Nachmittag
Hy,
okay danke soweit mal.

Hab nun 2 Reset-Taster gemacht (Tisch 1 & Tisch 2 jeweils getrennte Zähler) welche mir bei Betätigung den M100.0 bzw. M100.1 auf 1 setzen. Damit müsste man in der Easy ja nen Reset vom MW100 (Zähler Tisch 1) und MW102 (Zähler Tisch2) realisieren können.

Noch kurz ne andere Frage. Bietet das XV die Möglichkeit eine Betriebsstundenanzeige einzubinden in Form von ner fertigen Funktion? Also unabhängig von der Easy Control ?

Gruß Jochen
Titel: Re: Micro Innovation XV252 Stückzähler ?!?
Beitrag von: opajan am April 08, 2008, 18:19:02 Nachmittag
Hallo Jochen,

gute Frage...hab keine Ahnung......
...aber warum nicht den in der easyControl nehmen...?!
gruß