easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: T.U. am April 14, 2008, 22:47:20 Nachmittag

Titel: Störung Easy721-DC-TC
Beitrag von: T.U. am April 14, 2008, 22:47:20 Nachmittag

Habe mal eine Frage!!

Woran kann es liegen, das die Steuerung von alleine in den STOP-Modus wechselt.

Wenn ich das Steuergerät aus und danach wieder einschalter, läuft die Steuerung an.

Woran kann das liegen??? 
Titel: Re: Störung Easy721-DC-TC
Beitrag von: HORR am April 15, 2008, 19:49:28 Nachmittag
Hallo,

hab das auch schon mal gehabt, hab dann über die Plausibilitätskontrolle im Menue
einen Fehler herausgefunden.

Vielleicht hilft es was.
Titel: Re: Störung Easy721-DC-TC
Beitrag von: Bimbo am Mai 13, 2008, 12:40:19 Nachmittag
Beseht das Problem noch?
Titel: Re: Störung Easy721-DC-TC
Beitrag von: T.U. am Mai 24, 2008, 12:36:10 Nachmittag
Es ist bis jetzt 3x vorgekommen!!
Da bis jetzt keine Veränderung vorgenommen wurden, denke ich schon.
Ich glaube jetzt aber, das es an der Spannungsversorgung liegt (extern von Maschine ca.22V).
Titel: Re: Störung Easy721-DC-TC
Beitrag von: KressSwiss am Mai 24, 2008, 19:18:22 Nachmittag
Hallo T.U.
Im Anhang die Daten der Versorgungssspannung. Mit den 22VDC liegt Du im grünen Bereich. Die Qualität der Spannung (Restwelligkeit) könnte noch eine Problem darstellen. Eine Brückengleichrichtung genügt nicht. Oder es ist ein kurzzeitiger Spannungsunterbruch eben.
Titel: Re: Störung Easy721-DC-TC
Beitrag von: Bimbo am Juni 02, 2008, 12:55:55 Nachmittag
Was ist mit der Antwort von Horr? Programmfehler?
Titel: Re: Störung Easy721-DC-TC
Beitrag von: T.U. am Juni 05, 2008, 20:08:51 Nachmittag
Nee!!! Plausibilitätskontrolle war alles ok!!!