easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: ThomasD am Juni 13, 2003, 18:24:24 Nachmittag

Titel: Analogwerte
Beitrag von: ThomasD am Juni 13, 2003, 18:24:24 Nachmittag
Hallo Easy-Taem,
habe folgendes Problem:
Die Analogeingänge bei der 8XX sowohl auch bei den MFD zeigen mir in (z.B. einer Arithmetischen Funktion) am Eingang einen Wert von 3 an, obwohl die Eingänge nicht beschaltet sind. Das gleiche ist wenn ich die Eingänge mit 10V beschalte (Kalibrator) geht der Wert nicht über 1018 hinaus. ??? ???
In der Simulation ist alles in Ordnung.
>:( >:( >:( >:(
Titel: Re: Analogwerte
Beitrag von: julian am Juni 14, 2003, 00:39:04 Vormittag
Hallo romulaner,
habe mich mit einem ähnlichen Beitrag vor einiger Zeit an das Forum gewandt.
Auch meine 800 ter zeigen ähnliches Verhalten.
Meiner Ansicht nach verursacht das der A/D-Wandler.
Bei 0V ist es seine Offsetspannung die den Fehler verursacht und im oberen Bereich ist es sein Verstärkungsfaktorfehler.
Im Normalfall ist dies vom Hersteller des A/D-Wandlers voreingestellt.
Kann man auch oft auf der Platine mit externen Trimmern feineinstellen.
Ich glaube der springende Punkt ist der Preis.
Je genauer desto mehr Fertigungsaufwand für die Hersteller und umso teurer wird auch die EASY.
Da wird sich wohl nichts machen lassen,da sich die Abweichungen innerhalb der im Handbuch angegebenen Toleranz bewegen,+-2%  Seite 258.
Gruß,Julian