Habe folgendes Problem
Komme aus der Wasserversorgung, habe kleinere Stationen mit MFD und Easy ausgestattet, so kann man am MFD die Zustände der Klappen usw. sehen, und die Steuerung realisieren.
Wir haben Durchflussmesser installiert, die pro m³ Durchfluss einen Impuls mit einer Impulslänge von einer Sekunde geben. Ich würde gerne diesen Impuls so wandeln, dass man am MFD den aktuellen Durchfluss in m³/h ablesen kann. Hat jemand eine Idee wie man dies lösen kann?
Gruß Hermann
-
Hallo Hermann,
Stichwort: Frequenzmessung.
Wieviele Impulse sind den pro Minute / Sekunde im Schnitt zu erwarten??
mfG Jan
-
Hallo,
müsste eigentlich einfach zu realisieren sein!
Du musst die Zeit der Inpulsabstände messen in sec!
Das ergebnis durch 3600 teilen!
Hab die mal ein Beispiel angehängt
I1 impuls
-
Hallo Elektropro
Da stimmt was nicht. Im Programm hast Du einen Textanzeigebaustein.
Wie kann man den Wert am Display ansehen, wenn Du im Projekt ein Gerät ohne Display ausgewählt hast ??? ??? ???
Gruss
KressSwiss
-
Hallo,
ja da hast du recht! Es geht mir nur um das Prinzip des Programm nicht um die Auswahl der EASY!
Er wird es eh über ein MFD anzeigen lassen!!
MFG
-
Hallo
Es sind etwa 30 Impulse pro Minute zu erwarten. Wenn der Durchfluss höher ist können es auch mal 50 Impulse pro Minute sein.
In der Schaltschranktür habe ich ein MFD 80B eingebaut um versch. Werte abzulesen.
-
Hallo Hermann Josef,
dies sollte mit dem MFD kein Problem sein. Kritisch wird die Anzeige, wenn die Frequenz < 4 Hz ist.
Es werden lediglich zwei Bausteine benötigt:
- Frequenzmesser
- Wertskalierung (Alternativ Arithmetikbausteine)
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo Horst,
du hast natürlich Recht :P
Seht mal hier:
http://easy-forum.net/index.php?topic=1133.0
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Danke für die Hilfe :)
Habe den Vorschlag von Elektropro! probiert und angepasst. Das funktioniert.
Den Vorschlag von Paul (Frequenzmesser) konnte ich nicht ganz verstehen.
Weiß nicht welchen Wert ich wie als Zahl (Durchfluss pro Stunde) im MFD ablesen kann.
Habe noch MFD der Geräteversionsnummer eins mit denen funktioniert beides nicht. Was kann man da tun?
Gruß Hermann
-
Hallo Hermann Josef,
schau das angehängte Beispiel an. Hier wird jeweils 1 Minute gemessen, dann wird der Messwert zur Anzeige gebracht. Ggf. kann man die Torzeit verkürzen, dann wird die Messung allerdings ungenauer.
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Danke Paul,
dein Vorschlag hat mir gerade bei den alten MFD weitergeholfen. ;)
liebe Grüße