easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: Garfield am Juni 08, 2008, 22:04:08 Nachmittag

Titel: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: Garfield am Juni 08, 2008, 22:04:08 Nachmittag
Hallo Zusammen,

 ??? ich habe folgendes Problem:

die Analogwertanzeige °C für den Bediener wird nicht korrekt angezeigt.

Ich habe als umrechnung des Analowertes der EASY die  Dreisatz - Regel verwendet, so dass der Bediener nicht den Wert 500, sondern 18 °C ablesen und einstellen kann.

Leider ist dieses aber nicht genau genug, jedenfals bekomme ich bei höheren Temperatuten Abweichungen zu meiner Referenztemperaturmessgerät von bis zu 2- oder sogar 3 °C.  :o

Als temperatursensor verwende ich bei der EASY 820 - DC-RC  einen  PT100.

Könnte mir hier jemand helfen und sagen was ich falsch gemacht habe. 


Freue mich auf eine Antwort!  :)
Titel: Re: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: Juergen.J am Juni 08, 2008, 23:33:37 Nachmittag
Hallo Garfield,
warum gehst du über den Dreisatz? Die Easy bietet einen Baustein mit dem du deine Werte skalieren kannst. Habe dir mal ein Beispiel angehangen für einen Temp-Fühler 0-60°C/0-10V.
Zu deinen Abweichungen muss man nähere Angaben haben. Wie genau ist dein Ref.-Gerät, welche Toleranz hat dein verwendeter PT 100, welchen Messbereich hat dein Fühler, usw?
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: Bimbo am Juni 09, 2008, 12:28:19 Nachmittag
Achtung PT 100 ist nicht ganz linear!

Bei größeren Temperaturbereichen (z.B. -50°C bis 150°C) können das schon mal 2 bis 3 Grad sein (vor allem in der "Mitte")
Titel: Re: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: Garfield am Juni 09, 2008, 13:49:26 Nachmittag
 :D
Hallo!

Vielen Dank für die Auskünfte, habe die Sache so noch nicht gesehe, werde danach vorgehen.

Titel: Re: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: edik am Juni 09, 2008, 22:22:42 Nachmittag
hmm das problem hatte ich auch..denn die PT100 Sensoren sind zu ungenau bei größeren Werten..da würde ich dir eher auf KTY raten...die sind viel genauer...und Kosten auch nicht die halbe welt.. ::)
Titel: Re: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: KressSwiss am Juni 10, 2008, 09:58:49 Vormittag
Achtung:
PT100 ist nicht gleich PT100. Es gibt da verschiedene Qualitäten. Platintemperaturmesselemente weisen eine über den gesamten Einsatztemperaturbereich lineare Kennlinie auf

Hier klicken! (http://www.delta-r.de/Pt-Elemte/Widerstandstabelle_Pt_100/widerstandstabelle_pt_100.html)

Gruss
Hermann
Titel: Re: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: Bimbo am Juni 10, 2008, 12:55:55 Nachmittag
N E I N !

"Es gibt da verschiedene Qualitäten"

Nein!

PT = Platin und ist ein Element die Unterschiede in der "Qualität" sind Exemplarstreuungen (0° Widerstand)

Ein PT100  i s t    n i c h t   l i n e a r ! Ein Tabellenbuch hilft da weiter!


 >:(  >:(  >:(
Titel: Re: Analogwert bei Temperaturregelung
Beitrag von: KressSwiss am Juni 10, 2008, 17:13:45 Nachmittag
Sicher gibt es verschiedene Qualitäten. Sie unterscheiden sich in den Toleranzen nach DIN EN 60 751