Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: Gala30 am Juli 06, 2008, 14:02:10 Nachmittag

Titel: Treppenhausschaltung mit Nachtlicht
Beitrag von: Gala30 am Juli 06, 2008, 14:02:10 Nachmittag
Hallo erst mal !!Ich hab da noch so ne EASY 512 AC-R in meinem Lager rumfliegen und würd jetzt gern mit dieser jenen folgende Steuerung realisieren :
Im EG und 1.OG sitzen jeweils 1 "2-draht Bewegungsmelder" und die sollen die leuchten Q1 und Q2 (Q1 EG Leuchte ,Q2 1.OG Leuchte)Schalten .
Jedoch möchte ich dass nach 24 Uhr bis 7 Uhr 2 andere Leuchten als sogenanntes Nachtlicht (jeweils eine im 1.OG und eine im EG) eingeschaltet werden.
Momentan bin ich mir noch net so ganz sicher ob dass nun mit den 2 draht Meldern funktionieren kann.
Summa summarum wäre dass dann I1------[Q1,I2-----[Q2     I1-I3----[Q3,I2-I3---[Q4
I3 würde ich daher über eine externe schaltuhr nehmen da ja diese EASY keine wochenschaltuhr besitzt.


Danke schon mal im vorraus für eure mühen !!!

PS.: ich hab für dass Teil kein Handbuch gibts da irgendwo ein PDF ???

Greetz Gala
Titel: Re: Treppenhausschaltung mit Nachtlicht
Beitrag von: KressSwiss am Juli 06, 2008, 14:29:59 Nachmittag
Hallo Greetz
Ich habe hier im Forum schon über Probleme mit 2 Draht Bewegungsmelder gelesen. Da der Easy Eingang praktisch keinen Strom zieht, bezweifle ich eine Erfolgreiche Funktion. Ich würde versuchen mit dem Bewegungsmelder ein Relais zu schalten und mit diesem die 230V auf den Easy Eingang zu geben.

Hier noch der Link zum Handbuch:
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1508d.pdf

 




Titel: Re: Treppenhausschaltung mit Nachtlicht
Beitrag von: Gala30 am Juli 06, 2008, 14:54:58 Nachmittag
Jepp dass hab ich net richtig bedacht ..........aber ich denke die 2 drahtmelder mit hilsrelais sind immer noch günstiger für mich als 3 -draht melder da ich die relais sowieso inne kiste hab.

Hab dass grad mal in dem schönen demoproggi da eingegeben funzt wunderbar.


THX für den schnelle LINK 8) ;D