easy-forum

Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Erwin3 am Juli 16, 2008, 12:12:05 Nachmittag

Titel: Remanenz
Beitrag von: Erwin3 am Juli 16, 2008, 12:12:05 Nachmittag
Hallo liebes Forum,

so langsam aber sicher komm ich meinem Ziel greifbar nahe ;D. Ein kleines Problemchen behindert mich allerdings noch. Wie kann ich denn einen remanenten Baustein in mein Programm? Zum einen hätte ich gern, ein Merkerwort, dass nach dem Abschalten der Spannung den zuletzt gespeicherten Wert behält und zum anderen brauch ich einen remanenten Hochgeschwindigkeitszähler der mir den Zuletzt gespeicherten Wert behält.

Kann mir jemand einen Tipp geben?? Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Erwin
Titel: Re: Remanenz
Beitrag von: Knodelpa am Juli 16, 2008, 12:43:59 Nachmittag
Hallo Erwin,

du kannst die ersten 96 Bytes der Merker remanent schalten. In den ersten 96 Bytes liegen auch alle Merkerbits, 48 MW und 24 MD's.

Außerdem kannst du deine Zähler und oder Highspeedzähler ebenfalls problemlos remanent schalten.

Siehe die beiliegenden Bitmaps.

Falls du noch Fragen hast bitte melden !!!

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: Remanenz
Beitrag von: Erwin3 am Juli 16, 2008, 13:13:51 Nachmittag
Hallo Paul,

na jetzt ist wieder alles klar. Herzlichen Dank für Deine schnelle Hilfe !!!

Jetzt funkioniert`s... :) :)

Gruß
Erwin