easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Gebäudetechnik => Thema gestartet von: viewvision am Juli 28, 2008, 15:09:44 Nachmittag

Titel: Lichtbandsteuerung
Beitrag von: viewvision am Juli 28, 2008, 15:09:44 Nachmittag
Hallo liebe Easy Familie,
habe folgendes Problem zu lösen:

Es soll in einer Veranstaltungshalle wegen der zu hohen Stromspitzen die 4 Lichtbänder  (Q1,Q2,Q3,Q4) hintereinander mit einem Schalter z.B. S1 in einem zeitlichen Abstand von 5 sec. angehen.
Das ist noch kein Problem, anzugverögerte Zeitrelais schalten immer wieder das nächste Lichtband bis Q4 .

Jetzt aber soll umgekehrt, wenn der Schalter S1 ausgeschaltet wird  die 4 Lichtbänder in umgekehrter Reihenfolge sich wieder automatisch ausschalten, wie löse ich das????
und der Schalter S! soll eventuell durch einen Taster ersetzt werden, wahrscheinlich auch nicht schlimm, Stromstoßfunktion, oder ??
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen, vielen Dank im Voraus, bin leider noch nicht so fit darin und lerne noch viel dazu.

viele Grüße
Viewvision

Titel: Re: Lichtbandsteuerung
Beitrag von: veltins54 am Juli 28, 2008, 15:41:02 Nachmittag
Hallo viewvision,

hier mal ein Beispiel.

Gruß veltins54
Titel: Re: Lichtbandsteuerung
Beitrag von: veltins54 am Juli 28, 2008, 15:48:07 Nachmittag
Hallo viewvision,

hier mal eine Version mit Taster.

Gruß veltins54
Titel: Re: Lichtbandsteuerung
Beitrag von: veltins54 am Juli 28, 2008, 16:58:38 Nachmittag
Hallo viewvision,

hier mal eine Version mit einem Zähler realisiert.


Gruß veltins54
Titel: Re: Lichtbandsteuerung
Beitrag von: veltins54 am Juli 28, 2008, 19:01:59 Nachmittag
Hallo viewvision,

hier noch mal eine andere Version ich hoffe diese Beispiele helfen dir beim lernen.

Gruß veltins54
Titel: Re: Lichtbandsteuerung
Beitrag von: viewvision am Juli 29, 2008, 12:19:32 Nachmittag
Hallo veltins54,
vielen Dank nochmal für deinen Easy Kurs. Die Beispiele sind wirklich sehr lehrreich und nachvollziehbar. Bin wieder etwas klüger geworden.

viele Grüße
Viewvision :D