easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: efoerster am August 19, 2008, 20:46:10 Nachmittag
-
Hallo erstmal, bin hier, neu aber nicht ganz unbedarft, was steuerungen und programmierung betrifft.
Baue grade meine Heizungssteuerung mit Easy-Relay 822 DC-TC.
Problem: bei den Textbausteinen kann ich die Spulenfunktion nicht eingeben, demzufolge den Baustein nicht enablen.
Das Feld "Spulenfunktion" bleib passiv!
Software fehler ? EasySoft 6.22 pro Built 3439
oder wo ist der Trick ?
-
Etwa so ist das gemeint. ScreenShot ansehen im Anhang.
Noch Fragen? Fals ja, nicht zögern!
KressSwiss
-
Genau so sollte es wohl sein, aber ist bei mir nicht möglich- kein Klappmenue, alle grau passiv
-
ha, jetzt hab ich ihn tatsächlich ganz nach rechts schieben können, hatte ich aber auch schon vorher probiert, aber der liess sich da nicht platzieren. Jetzt gehts, Naja die Routine kommt schon noch.
Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe.
Gruß