Hallo
Für eine Überwachung brauche ich einen Baustein, der eine frei zu definierende Anzahl analoge Eingangswerte auf Befehl "Speichern_und_Schieben" (BOOL) speichert und den ältesten "rauswirft".
Für eine fixe Anzahl Werte hätte ich schon eine Idee, aber wenn es 30 oder 50 Werte sein müssen?
Hat jemand einen Vorschlag??
Besten Dank und Gruss
Fredi
-
Hallo Fredi,
nimm aus der XS40_MoellerFb.lib den SRW_x, das ist ein Wortschieberegister mit max. 128 Werten.
mfG Jan
-
Hallo Mr Spock
Danke für den Tipp! Weil ich 288 Werte zum Schieben habe, habe ich 3 Bausteine "in Serie" geschaltet. Funktioniert einwandfrei!
Gruss
Fredi