Deutsch - Hardware => Erweiterungen => E/A Erweiterungen => Thema gestartet von: exit am Februar 10, 2009, 21:00:31 Nachmittag

Titel: Easy-relais 800 DP-Anschaltung
Beitrag von: exit am Februar 10, 2009, 21:00:31 Nachmittag
Hallo,

ich habe eben die Hilfe für die DP-Anschaltung überflogen. Ist es richtig, dass ich bei der 800er mehrere Wörter und Doppelwörter übertragen kann?

Wie sieht es bei der easy-safety aus. Diese ist hier nicht beschrieben, angeblich soll nur ein Byte über den Profibus zu übertragen sein?

Gruß
exit
Titel: Re: Easy-relais 800 DP-Anschaltung
Beitrag von: Bimbo am Februar 11, 2009, 12:17:18 Nachmittag
Die DP Anschaltung ist von der EASY aus eine ganz normale Erweiterung mit 16Ein- und 8Ausgängen.

Von der safety aus sind die Erweiterungen nicht mehr und nicht weniger leistungsfähig, als von 700/800er und auch nicht sicher!
Titel: Re: Easy-relais 800 DP-Anschaltung
Beitrag von: exit am Februar 11, 2009, 13:57:55 Nachmittag
Das würde ja bedeuten, dass ich noch nicht einmal einen einfachen Sollwert als Wort versenden kann???

Darum geht es nämlich, ich möchte einer S7 300 per DP ein Wort (Sollwert) zur Verfügung stellen.

Schade  :'(

Gruß
exit
Titel: Re: Easy-relais 800 DP-Anschaltung
Beitrag von: Bimbo am Februar 11, 2009, 15:42:20 Nachmittag
Von der S.. zur EASY sind Eingänge also 16, macht nach A. Riese 1Wort.

Dann kann man auch noch nacheinander senden.  :D
Titel: Re: Easy-relais 800 DP-Anschaltung
Beitrag von: edu31 am Februar 11, 2009, 16:46:51 Nachmittag
Hallo zusammen,

was Bimbo beschreibt, betrifft den zyklischen Datenaustausch über die R+S Operanden.
Darüberhinaus gibt es aber auch noch die Möglichkeit, über die azyklischen DPV1-Dienste auf das Prozessabbild - also z.B. Merker lesend und schreibend zuzugreifen, Zugriff auf Bausteine ist auch möglich.

Siehe Anwenderhandbuch zum EASY204-DP, Kapitel 12 "Prozessdaten easy800/MFD".
http://www.moeller.net/de/support/index.jsp

Ich kann nicht sagen, ob das auch für easySafety so funktioniert, könnte mir aber vorstellen, dass das zumindest für die nicht sicheren Merker geht, die gibt es bei easySafety ja auch.

Gruß Eduard
Titel: Re: Easy-relais 800 DP-Anschaltung
Beitrag von: KressSwiss am Februar 11, 2009, 16:51:23 Nachmittag
Zitat
Siehe Anwenderhandbuch zum EASY204-DP, Kapitel 12 "Prozessdaten easy800/MFD"

Hier der direkte Link zum Handbuch:
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1401d.pdf
Titel: Re: Easy-relais 800 DP-Anschaltung
Beitrag von: edu31 am Februar 11, 2009, 17:32:22 Nachmittag
Huch, da führen ja mehrere Wege nach Rom!
Danke für die Ergänzung, KressSwiss.

Jetzt müsste Moeller nur noch ein Inhaltsverzeichnis ins ftp-Verzeichnis legen, damit man das gewünschte Dokument aus dem kryptischen Nummernsalat auch gleich herausfischen kann...

Gruß Eduard