Titel: Konflikt abgesetztes Display und Visualisierung (Showit)
Beitrag von: ChristianHemker am Februar 17, 2009, 11:54:41 Vormittag
Hallo,

ich habe ingesamt 4 easy 800 im NET. An NET ID 2 ist ein abgesetztes Display (kein MFD-Titan, keine eigene NET ID, nur Text) angeschlossen.
Dieses Display zeigt neben diversen Statusmeldungen (Licht Bad an etc.) auch die IST und SOLL Temperatur im Bad an. Diese sind in NET ID 3 gespeichert.
Zeige ich dieselben Werte nun mit Showit an, kommt es zum Konflikt, beide streiten sich um den Zugriff auf NET ID 3.

Kann man das irgendwie ändern?

Grüße,

Christian
Titel: Re: Konflikt abgesetztes Display und Visualisierung (Showit)
Beitrag von: edu31 am Februar 17, 2009, 12:20:16 Nachmittag
Hallo Christian,

easy mag sich immer nur mit einem(!) Kommunikationspartner unterhalten.
Wenn also schon ein Display mit dem easy  kommuniziert, kann man leider nicht noch mit dem PC "dazwischenfunken". Ich kenne da keinen Trick, wie man das umgeht.

Wenn du nur die Zustände der Operanden I,Q,R,S benötigst, dann könntest du diese als easyNET-Operanden von einem anderen Teilnehmer abrufen (die Zustände dieser Operanden werden ja innerhalb des easyNet ausgetauscht, stehen also in jedem Teilnehmer zur Verfügung).

HTH
Eduard
Titel: Re: Konflikt abgesetztes Display und Visualisierung (Showit)
Beitrag von: ChristianHemker am Februar 17, 2009, 12:23:01 Nachmittag
easy mag sich immer nur mit einem(!) Kommunikationspartner unterhalten.
Vielen Dank ersteinmal für die schnelle Antwort.
Das mit den easyNET Operanden ist eine gute Idee!
Titel: Re: Konflikt abgesetztes Display und Visualisierung (Showit)
Beitrag von: Knodelpa am Februar 17, 2009, 12:47:30 Nachmittag
Ansonsten kannst du alle benötigten Werte mit SN/RN und PT/GT in einen der beiden anderen Teilnehmer transferieren.
 
:) ;) :D