easy-forum
Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: compraider am März 02, 2009, 13:11:45 Nachmittag
-
Hallo,
wer hat einen Plan wie man folgendes realisiert:
Ein Motor soll über beide Notaustaster ausgeschalten werden können+
Motorschutzschalter!
Beim einschalten soll er rechts weglaufen!
Durch die beiden Taster soll von links auf rechts umgeschalten werden!
Beim drücken von NotAus oder den Ausschalter soll der Motor wieder rechts wegdrehen.
Die Leuchten sollen den links-rechtslauf anzeigen und eine Motorstörung!
2x Taster (links,rechtslauf)
2x Taster (ein,aus)
2x NotAus
Wäre super wenn mir wer dabei helfen könnte!
lg
-
Hallo compraider,
Programmierbeispiele gibt es hier im Forum mehr als genug.
Unter trainingscenter.moeller.net (http://trainingscenter.moeller.net) findest Du Beispiele zu jedem Baustein sowie
ein Schritt-für-Schritt Tutorial (http://www.trainingscenter.moeller.net/basics/easySoft/easy-soft.html)
Falls Du schon ein Programm hast, dann zippe es und lade es hoch.
Dann können sich die Profis das ansehen und Dir an den Problemstellen weiterhelfen.
Gruß
Werner
-
Hallo compraider,
willkommen im EASY-Forum.
Nein, einen Plan für Deine Aufgabe habe ich nicht (und mach ich auch nicht).
Selbst ist der Lehrling ;) :P :-X
Grundsätzlich mal: In der EASY-Hilfe gibt es einen wunderbaren Einsteigerkurs. Den kann ich jedem (und insbesondere Lehrlingen) der/die sich mit der EASY befassen will nur wärmstens empfehlen.
Weiterhin gibt es noch ein reichhaltiges Trainigscenter (http://trainingscenter.moeller.net/index.html)
mit vielen Übungsbeispielen, falls der Einsteigerkurs nicht reicht.
Mit diesen Hilfen müßte jeder (der will) in der Lage sein, wenigstens einmal ein Programm anzufangen.
Und dann, wenn der "Plan" (z.B. SchaltPLAN) und der EIGENE Programmierversuch hier in's Forum gestellt wird, dann finden sich ganz schell auch hilfbereite Mitglieder, die weiterhelfen!
Also: Erst mal selber probieren ;D
Gruß
Boppel
-
Durch die beiden Taster soll von links auf rechts umgeschalten werden!
Hallo Azubi
Deine Beschreibung ist ungenau. Welche beiden Tasten? Welche Easy? 500 oder 700? Schreib doch einmal zuerst, an welchen Eingängen welche Taster angeschlossen werden und was sie bewirken sollen. Dann sehen wir weiter......
Beispiel:
Eingang 1: Start Taster (Schliesser)
Eingang 2: Stop Taster (Öffner)
Eingang 3: Rechtslauf / Linkslauf (Rastender Taster)
Eingang 4: Motorschuztzschalter Ausgelöst (Schliesser)
Ausgang 1: Leuchrmelder Rechtslauf
Ausgang 2: .........
usw.
Gruss
KressSwiss
-
hallo zusammen danke für die schnellen antworten! ;D
[/quote]
Also: Erst mal selber probieren ;D
ich habe bis jetzt nur die wendeschützschaltung zusammengebracht
aber bei der schaltung blick ich nicht durch ???
ich bekomme wahrscheinlich diese schaltung zur Lehrabschlussprüfung und die habe ich nächste woche :(
Durch die beiden Taster soll von links auf rechts umgeschalten werden!
Hallo Azubi
Deine Beschreibung ist ungenau. Welche beiden Tasten? Welche Easy? 500 oder 700? Schreib doch einmal zuerst, an welchen Eingängen welche Taster angeschlossen werden und was sie bewirken sollen. Dann sehen wir weiter......
Beispiel:
Eingang 1: Start Taster (Schliesser)
Eingang 2: Stop Taster (Öffner)
Eingang 3: Rechtslauf / Linkslauf (Rastender Taster)
Eingang 4: Motorschuztzschalter Ausgelöst (Schliesser)
Ausgang 1: Leuchrmelder Rechtslauf
Ausgang 2: .........
usw.
Gruss
KressSwiss
es ist eine easy 619!
2x Notaustaster I1,I2,
1x Ausschalter I3 (sobald man auschaltet soll der Motor wieder rechts wegdrehen)
1x Einschalter I4 (beim einschalten soll der Motor rechts wegdrehen)
1x Taster Rechtslauf I5
(Durch die beiden Taster I5,I6 soll von links auf rechts umgeschalten werden)
1x Taster Linkslauf I6
Ausgänge:
1x Schütz rechtslauf Q1
1x Schütz linkslauf Q2
1x Schütz leuchte rechts Q3
1x Schütz leuchte links Q4
lg
-
Guten Abend compraider,
welcher Ausgang schaltet unter welchen Bedingungen!
Und welche Kontakte sind N/C oder N/O.
Die Not-Aus dürfen normalerweise nicht ausschließlich über die EASY ausgewertet werden (es sei denn, es ist eine EASY-Safety, wenn ich mich nicht täusche) sondern müssen auch hardwaremäßig unter Umgehung der EASY den Motor abschalten! (Thema Sicherheit wurde im Forum bereits mehrfach diskutiert).
Also: Mal eine Logiktabelle aufstellen (jeden Ausgang prüfen, unter welchen Konstellationen der Eingangssignale dieser logisch 1 oder logisch 0 ist). Das läßt sich dann fast 1:1 in die EASY umsetzen.
Die Taster für Rechts- und Linkslauf müssen in einem Merkerbit zwischengespeichert werden (Rechtslauf gedrückt: 0 - Linkslauf gedrückt: I)
Bei jeder Unterbrechung ist dieses Merkerbit dann auf 0 zu setzen (nach dem Einschalten ist das dann der "Standard".
So, jetzt stell mal die Logiktabelle auf (z.B. in Excel) und versuche in der EASY die ersten Verknüpfungen einzufügen, Schritt für Schritt.
Stell das (Logiktabelle und eigenes Programmierung) hier rein, dann sehen wir mal weiter.
Gruß
Boppel
-
ich habe bis jetzt nur die wendeschützschaltung zusammengebracht
aber bei der schaltung blick ich nicht durch ???
ich bekomme wahrscheinlich diese schaltung zur Lehrabschlussprüfung und die habe ich nächste woche :(
Wie schon erwähnt: selber machen! Hilfe bekommst Du hier auf jeden Fall (auch wenn Deine Lehrer längst schlafen ;D )
Es gibt doch auch mündliche Prüfungen, oder? Da könnte auch eine Frage bezüglich dieser Aufgabe auftauchen :o ! Wenn Dir hier alles vorgekaut wird, wirst Du evtl. etwas ins Stottern kommen!
Das soll nicht heißen, dass Dir hier nicht geholfen wird! Im Gegenteil, aber tun solltest Du selbst! ;)
-
Na, ist unser gestreßter Lehrling schon im Bettchen?
Hätte ihm ja gestern gerne noch geholfen, aber jetzt geh ich schlafen.
-
Hallo compraider,
was verstehst du unter rechts wegdrehen,deine Beschreibung solltest du mal genauer machen.
Gruß veltins54
-
Hallol!
ja ich bin gestern bald ins bett gegangen und gestreßt bin ich auf jeden fall;)
Hallo compraider,
was verstehst du unter rechts wegdrehen,deine Beschreibung solltest du mal genauer machen.
Gruß veltins54
das der motor sich nach rechts dreht
stimmt die beschreibung ist etwas ungenau ich habe sie von einen Freund bekommen der vor mir Prüfung hatte! :)
so hier einmal die Beschreibung etwas genauer:
Ein Motor soll über beide Notaustaster(I1,I2) ausgeschalten werden können+
Ausschalter(rastender taster I3) und Motorschutzschalter!
Beim einschalten(taster) von I4 soll der Motor sich nach rechts drehen!
Beim umschalten von rechts auf linkslauf mittels I6(taster linkslauf) soll der Motor stoppen
und sich dann nach links drehen!
Durch die beiden Taster (I5 Rechtslauf und I6 Linkslauf) soll von links auf rechts umgeschalten werden!(und beim umschalten von links auf rechts stoppen)
Die Leuchten sollen den links-rechtslauf anzeigen und eine Motorstörung!
2x Notaustaster I1,I2,
1x Ausschalter I3
1x Einschalter I4
1x Taster Rechtslauf I5
1x Taster Linkslauf I6
Ausgänge:
1x Schütz rechtslauf Q1
1x Schütz linkslauf Q2
1x Schütz leuchte rechts Q3
1x Schütz leuchte links Q4
Ich hoffe die Beschreibung ist jetzt genauer! :-\
Wie schon erwähnt: selber machen! Hilfe bekommst Du hier auf jeden Fall (auch wenn Deine Lehrer längst schlafen ;D )
Es gibt doch auch mündliche Prüfungen, oder? Da könnte auch eine Frage bezüglich dieser Aufgabe auftauchen :o ! Wenn Dir hier alles vorgekaut wird, wirst Du evtl. etwas ins Stottern kommen!
Das soll nicht heißen, dass Dir hier nicht geholfen wird! Im Gegenteil, aber tun solltest Du selbst! ;)
Ja es gibt auch eine mündliche Prüfung >:(
Auch wenn mir jemand die Schaltung vorkauen würde würde ich mir die schaltung so einprägen das ich sie verstehe!mir rennt einfach die zeit davon :(
Danke für die Antworten!
lg
-
Hallo compraider,
nachdem Du genügend Belehrungen erhalten hast, habe ich dir einen Schaltungsvorschlag
nach Deinen Vorgaben erstellt. In der Annahme, dass dies nur eine Prinzipschaltung für
Lehr- bzw. Verständniszwecke ist, verzichte ich auf sicherheitsrelevante Schaltungsergänzungen
(z.B. wenn die rechte Endlage erreicht ist, sollte der Motor nicht nach rechts anlaufen !).
Auch wenn dies eine vorgekaute Schaltung ist, hoffe ich dass Du auch Anregungen für eigene
Entwürfe bekommen hast.
Gruß hmai
-
hallo
Danke für die Hilfe :)
Jetzt habe ich nur noch ein problem :
ich habe mir die demoversion bei moeller runtergeladen easy soft 6
und wenn ich da deine datei öffnen will kommt die Fehlermeldung:
Das Projekt enthält ein nicht unterstütztes Gerät!
brauche ich da irgendein update??
lg
-
Hallo Azubi
Dein Helfer hmai hat eine Easy 600 verwendet. Möglicherweise wird dies von der Demosoft nicht mehr akzeptiert, da es sich um ein Auslaufgerät handelt. Ich habe das Gerät durch eine 719-AC-RC ersetzt. Nun sollte es gehen. Melde Dich falls es nich gelingt. (Programm siehe Anhang)
Gruss
KressSwiss
-
Hallo compraider,
ich hab dir mal die Unterlagen von hmai als PDF ausgedruckt.
Gruss
Jürgen
-
........kommt die Fehlermeldung: Das Projekt enthält ein nicht unterstütztes Gerät!
Hallo Compraider
Wie kommst Du voran? Hast Du erste Erfolge? Brauchst Du noch Hilfe?
Gruss
KressSwiss
-
Auch wenn mir jemand die Schaltung vorkauen würde würde ich mir die schaltung so einprägen das ich sie verstehe!mir rennt einfach die zeit davon :(
Das Projekt enthält ein nicht unterstütztes Gerät!
brauche ich da irgendein update??
Die 18 Strompfade sind in zehn Minuten an der EASY auch direkt eingegeben.
-
So sind die Lehrlinge von
heute halt, das ist im Forum ja bald wie abschreiben,
soviele wie sich hier tümmeln ;D ;D ;D ;D ;D ;D :o ;D ;D ;D
-
Morgen ist Prüfung! :-*
-
Dann ist er doch noch bald dran ;D
wenn er am 2.3.09 das Thema gestartet hat
;) Respeckt für die Vorbereitungszeit
-
das ist im Forum ja bald wie anschreiben,
soviele wie sich hier tümmeln
Das ist ja an sich nichts verwerfliches. Ich finde es sogar gut, wenn die Lehrlinge hier Rat einholen und noch was lernen wollen. Aber fertige Lösungen zu erwarten ist (auch wenn das immer wieder entrüstet zurückgewiesen wird) nicht O.K. Die Leutz sollen doch was lernen!
Vielleicht sollte man extra für die noch Benutzungshinweise für das Forum erstellen (z.B. erst mal eigenen Vorschlag erstellen und veröffentlichen, und dann konkrete Einzelfragen stellen, wo's klemmt - und nicht nur die Aufgabe verworren hier reinklatschen und sagen: "Macht mir mal!")
Respeckt für die Vorbereitungszeit
Ja ja, da kannte ich auch mal einen, der hat immer 2-3 Tage vor den Prüfungen voll durchgeackert (wirklich: fast 24 Stunden) und ist dann teilweise in den Prüfungen eingepennt ;D ;D ;D.
Nach den 24. Semester (Regelstudienzeit: 9 Semester) hat ihn dann ein Prof rausgeschmissen :o
-
@ boppel: Da stimm ich Dir zu!
erst mal eigenen Vorschlag erstellen und veröffentlichen, und dann konkrete Einzelfragen stellen, wo's klemmt - und nicht nur die Aufgabe verworren hier reinklatschen und sagen: "Macht mir mal!
gilt aber nicht nur für AZUBI´s :D
-
danke für eure Hilfe!
Hab die Prüfung erfolgreich bestanden ;)
lg euer ex azubi ;D
-
Bekommt das Forum jetzt auch einen Gesellenbrief? ;D ;D ;D ;D
-
Glückwunsch!
:) ;) :D ;D 8)
-
Hab die Prüfung erfolgreich bestanden ;)
Auch von mir alles Gute neue Geselle
-
Hab die Prüfung erfolgreich bestanden. Lg euer ex azubi
Gratuliere
Nur, ausgelernt hat man nie. Sonst ist man bald weg fom Fenster. Jetzt lass mal erst die Kasse klingen. Aber spätestens in einem Jahr solltest Du wieder die Schulbank drücken.
Gruss
KressSwiss
-
Gratulation zum Erfolg :-X!!!
Hoffentlich hören wir nicht erst wieder 1 Woche vor der Meisterprüfung etwas von Dir :D :D :D :D
-
;D
-
Oder wechsel jetzt ja nicht zur dunkleren Serie der Logig Relais Familie !!!
Das ist ja hier bald wie ein Freundeskreis, und den würd ich nicht verlassen ;D
-
Hallo HORR
meinst du mit dunkler serie vieleicht die siemens LOGO-soft Comfort ???
gruss pepp
-
;D ;D ;D ;D ;D Niemals ;D ;D ;D ;D ;D
-
AHA
-
Aber spätestens in einem Jahr solltest Du wieder die Schulbank drücken.
Wie man sich durch die Prüfungen schleicht, hast Du ja jetzt gelernt! ;D
-
Jetzt is aber mal Schluß hier!!!
Sonst traut sich hier doch nie wieder ein Azubi eine Frage zu stellen. Und das wollen wir doch auch nicht - oder? ???
-
Eine Frage stellen? ;D ;D
-
Pedant :P